J’ai fait un rapide calcul des déperditions, mais j’ai dû oublier des choses vu que j’obtiens un résultat plutôt faible…
Formule déperdition mur : U×A×(T°C int – T°C ext)
Soit U × surface × (19 – (-5))
U=1/R (ici R3, 120mm chanvre, R2.5 100mm)
J’ai donc pour les murs du RDC extérieur : 1/3×33×24 = 264w
Mur mitoyen avec local isolé non chauffé : 1/2.5×26×15 = 156w
Mur R+1 : 1/3×53×24 = 424w
Toiture : 1/6×74×24 = 296w
VMC SF Hygro, formule 0.34×Q (débit)×24 soit 0.34×170×24 = 1387w
Menuiseries (U=2 pris un peu au hasard, j’ai du double vitrage bois, du PVC et deux simples seront changées) 2×15×24 = 720w
Soit pour le moment un total de 3247w, ça semble peu…
Il faut rajouter les ponts thermique, mais je ne sais pas comment, un pourcentage à ajouter au total ?
Les déperditions par le sol : chape sur terre-plein, je ne sais pas non plus comment les calculer.
Les apports, la non plus je ne sais pas les calculer, sauf que chaque habitant compte pour +-100w
Il doit me manquer autre chose ou mes calculs ne sont peut être pas bons, en général pour une habitation de +-100m² on compte une puissance 8-10 kw il me semble non ?
(et j'ai toujours mes questions posées quelques messages plus haut )
-----