Salut,
Un petit témoignage. Nous avons une VMC-DF de chez Helios (KWL EC 200Pro).
J'avais trainé dans le changement des filtres et j'ai remarqué en les changeant que le rendement est fortement affecté par l'encrassement des filtres (de ~60% avec des filtres de 6 mois nous sommes repassés à un rendement >90% avec des filtres neufs).
Actuellement :
- air ext. : entre -5°C et -10°C
- air int. extrait : 19°C
- air int. neuf : 17°C
L'installation a 7 mois et, avec les grands froids, nous venons de nous rendre compte que le dernier mètre de la gaine d'arrivée d'air extérieur n'est pas isolé et que cela condense beaucoup. Cela ne condense pas dans le bloc VMC, mais sur les gaines souples. Puis cela goutte sur le coffrage en placo !
Tout le réseau est en galva rigide.
Les gaines d'arrivée et d'extraction d'air vers l'extérieur sont isolées, sauf le dernier mètre qui est en gaine souple.
La VMC est au centre du volume chauffé.
L'installateur traine des pieds pour venir terminer le boulot...
-----