-
26/01/2018 - 14h22
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec le clapet qui se trouve dans la chambre d'admission en haut du corps de chauffe. Dans l'immédiat le l'ai déposé. Est-il indispensable ou pas? Merci pour votre réponse.
-----
-
28/01/2018 - 09h20
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Solirox,
Pour fonctionner en automatique sans les sondes intérieures, en régulant uniquement par la température au départ de la chaudière, il suffit de mettre CAZ à 0 (et bien sûr de mettre la chaudière en auto sur l'écran).
Cordialement
Gougougou
-
28/01/2018 - 09h32
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Djoser,
La chaudière peut fonctionner sans ce clapet. Son rôle est d'éviter un retour de flamme dans le coffre de la chaudière en cas d'explosion dans la chambre de préadmission. Une telle explosion peut se produire si l'étanchéité devient déficiente au niveau de la tête d'allumage, ou si la connexion de la bougie à son câble d'alimentation est imparfaite et qu'il se produit alors une étincelle sur la tête de la bougie, sous le capuchon du câble.
Ce clapet n'existait pas à l'origine. Il a été ajouté par Auer à la suite de dégâts liés à ces explosions indésirables.
Il serait préférable que tu en remettes un, mais il n'y a pas d'urgence immédiate
Cordialement
Gougougou
-
28/01/2018 - 13h31
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Gougougou,
Merci pour ton retour.
Qu'entends tu par "sans les sondes intérieures" ?
Je ne comprends pas à quoi correspond CAZ1 et SAZ1.
Avec CAZ1 = 0, j'ai l'impression que la chaudière se déclenche toutes 5 minutes pour le chauffage. Le chauffage reste tiède toute la journée
Avec CAZ1 = 1, la chaudière se déclenche moins et le chauffage est parfois chaud, parfois froid, mais du coup je ne sais pas quand il se déclenche et pourquoi.
Pour le chauffage et l'ECS, les modes - Eco, Confort, Confort permanent, ou réglage perso fonctionnent aussi en mode AUTO ou c'est seulement en mode MANUEL ?
Solirox
-
28/01/2018 - 22h17
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Gougougou,
En complément, tu trouveras ci dessous mes différents compteurs :
ESCL 00
MAIT 00
BASA 01
ANLE 00
SOSA 01
TESA 55
DISA 10
ECOS 25
DPSA 20
PRSA 01
ACCO 00
TEMA 20
TEMI -05
DTMA 12
TCMA 66
DTMI 05
TCMI 26
EAZ1 01
DEA1 00
CAZ1 00
ZON2 00
Et les compteurs :
01 : 01 3350
02 : 00 4424
03 : 01 2791
04 : 00 4680
05 : 00 0323
06 : 00 0000
07 : 00 0687
08 : 00 0000
09 : 00 0001
10 : 00 0001
11 : 00 0000
12 : 00 0003
J'ai l'impression que le chauffagiste a remis les compteurs à zéro l'an dernier.
> Peux tu stp me dire si tu penses qu'il faille modifier quelques réglages et m'aider à déchiffrer les compteurs stp ?
Merci par avance.
Solirox.
-
31/01/2018 - 17h28
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Solirox,
Par le terme "sondes intérieures" j'entendais désigner les contrôleurs d'ambiance (thermostat d'ambiance ou sonde d'ambiance RFB410A)
Le paramètre CAZ1 est mis à 1 pour signifier que la chaudière doit prendre en compte un contrôleur d'ambiance de zone 1 (raccordé sur les plots 12/13).
Le paramètre SAZ1 est mis à 1 pour signifier que ledit contrôleur d'ambiance est une sonde RFB410A, il est à 0 pour signifier qu'il s'agit d'un thermostat.
Tu as demandé "Pour le chauffage et l'ECS, les modes - Eco, Confort, Confort permanent, ou réglage perso fonctionnent aussi en mode AUTO ou c'est seulement en mode MANUEL ?"
Ta question est trop large, je donne qq indications limitées:
- Il n'y a pas de mode ECO en ECS, s'il n'y a pas de sonde sanitaire (l'aquastat ne permet pas le mode ECO pour l'ECS)
- S'il n'y a pas de sonde d'ambiance, (mais s'il y a une sonde extérieure) en AUTO le mode ECO du chauffage est réalisé par un abaissant de 1/8ème de la loi d'eau, qu'il y ait ou non un thermostat. Si le fonctionnement est MANUEL, la fourchette de température départ REF/Tmin résultant du choix de la T manuelle "REF" et de la loi d'eau fictive (qui détermine Tmin) est aussi abaissée de 1/8 en mode ECO (il n'y a pas de référence à la température extérieure, la sonde extérieure étant inopérante (voire même inexistante dans ce cas).
Cordialement
Gougougou
-
31/01/2018 - 22h13
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonsoir Gougougou,
Merci pour ton retour.
Peux tu jeter un coup d'œil stp à mes réglages et compteurs stp ?
J'aimerais régler au mieux ma chaudière.
Merci par avance.
Solirox.
-
01/02/2018 - 10h48
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Solirox,
Ta configuration et tes compteurs me font bonne impression. Les durées d"allumage sont assez longues tant pour le chauffage (4'10") que pour l'ECS (3'47"). Tu pourrais peut-être mettre de temps en temps un coup d'anti-légionellose. Pour utiliser un thermostat il faudrait mettre CAZ1 à 1. Si tu laisses CAZ1 à 0 la régulation se fait uniquement sur la T° extérieure et le circulateur tourne en permanence Signification des compteurs
C1 : temps d'allumage en chauffage (nb de tranches de 4 minutes, diviser par 15 pour avoir le nb d'heures)
C2 : nombre d'allumages en chauffage
C3 : temps d'allumage en production ECS (nb de tranches de 4 minutes, diviser par 15 pour avoir le nb d'heures)
C4 : nombre d'allumages en production ECS
C5 : nombre de transitions de demandes de production ECS vers demandes de chauffage
C6 : nb de défauts EAU
C7 : nb de jour depuis la dernière remise à Zéro
C8 : nb de défauts VENT (ventilation)
C9 : nb de défauts DEAL (défaut allumage)
C10 : nb de défauts DECO (défaut combustion)
C11 : nb de défauts CHEM (défaut cheminée)
C12 : nb de démarrages multiples
Cordialement
Gougougou
-
02/02/2018 - 08h29
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Gougougou,
Merci pour ton retour. 
Je me suis mis en mode MANUEL.
Pour le chauffage : C'est ok, il est fonctionnel et la chaudière réagit bien au thermostat.
Pour l'ECS : je souhaite un réchauffement de l'eau sur des périodes définis : Matin de 06 à 07h - Midi de 13h à 14h - Soir de 18 à 19h.
Pour ce faire, toujours en mode manuel j'ai réglé le réseau sanitaire de la façon suivante :
Hors Gel : Tous les carrés sont noirs
Eco : Tous les carrés sont noirs
Confort : Les carrés sont noirs au niveau du chiffre 6 / 13 / 18
Est ce bien comme cela qu'il faut faire ? ou faut il que la ligne Eco soit identique à la ligne Confort ?
Pourquoi d'ailleurs toutes les carrés "Eco" sont noires ?
Ce réglage modifié et forcé du fonctionnement de l'ECS est il possible en mode AUTO ?
Je précise que j'ai un ballon profusion 84L avec sa sonde.
Merci par avance pour ton aide.
Solirox.
Merci pour ton aide.
-
06/02/2018 - 14h21 maxiralus
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
Ma maison chauffe avec une pulsatoire 20, tout fonctionne très bien, mais le gaz en citerne est très chère....
Je souhaite associer une PAC. Est ce que c'est la PAC qui doit piloter la pulsatoire ou l'inverse?
Je pensais utiliser un ballon tampon chauffé par la pompe à chaleur pour préchauffer l'eau avant la chaudière.
La chaudière fera l’effort de finir de chauffer l'eau sanitaire.
Est ce que c'est la bonne solution?
Merci d'avance pour vos conseils.
-
09/02/2018 - 00h03
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour maxiralus,
Ton projet m'intrigue. Est-il vraiment intéressant de faire l'association que tu imagines ? Tu vas multiplier les charges fixes en multipliant le matériel en opération. D'autre part l'électricité est promise à des hausses très fortes. Dans toute l'Europe occidentale l'électricité coûte au moins 50% plus cher qu'en France (le double en Allemagne). Est-il possible que la France reste longtemps dans cette situation ? Le principe du libéralisme ne le permet pas. Ne serait-il pas plus économique et plus prospectif de faire ton projet avec une chaudière à pellets ?
Ton idée de mettre en série la pompe à chaleur et la chaudière semble à première vue sympathique. Mais il pose un problème de régulation tout à fait difficile. Il faut concevoir un principe de commande pas piqué des vers et le charger sur un automate de commande spécifique. Les sieurs Nyquist et Laplace t'attendent au tournant avec leurs diagrammes et leurs transformées pour te gâcher la vie. Tu en as apparemment conscience avec ta question de savoir quelle chaudière va gouverner l'ensemble (la réponse c'est: aucune ne le peut proprement!).
Je crois que tu es condamné à rester classique avec avec un ballon à 4 branchements et un circuit avec 3 circulateurs pour le chauffage (1 pour permettre à chaque chaudière de réchauffer le ballon et 1 pour puiser l'alimentation du circuit des radiateurs).
Cordialement
Gougougou
-
12/02/2018 - 22h07
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonsoir,
J'aimerais avoir vos avis quand à l'utilisation d'un thermostat d'ambiance avec la chaudière Auer.
J'ai actuellement branché un thermostat d'ambiance Netatmo, je demande une température constate de 19,5° dans le salon.
La chaudière réagit de la manière suivante : Quand la température du salon atteint 19° elle se déclenche et les radiateurs commencent à chauffer jusqu'à ce que la température atteint 20°.
Ce qui me dérange, c'est qu'il y a un décalage de 0.5° entre la température de consigne 19.5° et le déclenchement de la chaudière 19° et l'arrêt de la chaudière 20°.
Ce qui engendre du coup des pics de température dans les chambres et je n'arrive pas à maintenir une température constante dans aucune pièce de la maison.
Pire, ma pièce au sous sol subit de gros écart de température, elle passe de 16.5° à 19°.
En revanche, j'ai l'impression que la chaudière se déclenche moins dans la journée.
J'avais remarqué que sans le thermostat (fonctionnement auto avec sonde d'ambiance extérieure) , mes radiateurs n'étaient pas très chaud, en revanche ils n'étaient jamais froid. Mais je n'ai pas vraiment pris le temps de vérifier si la température des pièces étaient stables. D'ailleurs je ne comprends pas comment la chaudière se régule avec une sonde extérieure sans mesurer la température intérieure. 
En revanche, j'avais l'impression que la chaudière se déclenchait toute la journée.
Du coup, je ne sais pas quel fonctionnement est le plus adapté et le plus économique pour la chaudière ?
Je veux juste avoir une température de 19.5° dans le salon et souhaite que la chaudière ne tourne pas toute la journée.
Qu'en pensez vous ?
Solirox.
-
03/03/2018 - 05h51
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Plus personne sur le Forum ? 
Gougougou reviens !!! 
Solirox
-
18/03/2018 - 16h54 Cyril 62
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour tous le monde!petit soucis avec ma pulsatoir 20 i de 2005,de matin j'ai eu le défaut VENT.donc j'ai démonté le ventilo et je l'ai testé,il tourne mais les ailettes sont abîmées,je me demande si le pot d'admission n'y es pas pour quelque chose!?quelqu 'un aurait il une photo du pot par le dessus?merci d'avance
-
28/03/2018 - 22h51 Photinia
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonsoir,
J'ai une chaudière pulsatoire 40i. Celle-ci a commencé à afficher un défaut DEAL de façon intermittente (réarmement et ça repart) pendant 15j puis le défaut est devenu systématique. J'ai testé le pressostat de combustion en le remplaçant par celui de ventilation (affichage du défaut VENT), ce qui m'a permis de conclure qu'il s'agissait bien d'un problème au niveau du pressostat de combustion.
J'ai reçu la pièce, je l'ai installé et la chaudière et repartit en fonctionnement!
2h après, affichage du défaut DECO et chaudière qui s'allume un moment et semble ensuite "s'étouffer" ! Les condensats s'évacuent correctement.
Parfois, l'ouverture du capot permet à la chaudière de fonctionner un peu plus longtemps...
Avez-vous une idée, une piste?
Merci d'avance | | |