Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

diaphragme dans une conduite d’eau potable

  1. Pirmil

    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    33
    Messages
    2

    diaphragme dans une conduite d’eau potable

    Bonjour,

    J’ai un petit problème d’hydraulique à résoudre mais je n’ai pas pu trouver d’informations intéressantes dans mes vieux cours et sur le net.

    Je cherche le moyen de trouver le diamètre d'un diaphragme dans une conduite dont je connais le diamètre, la pression amont (mesurée) / aval (souhaitée) et le débit.

    Tout ce que j’ai, c’est cette formule qui ne m'inspire pas : Q=α*pi*(d²/4)*(racine carrée (2*((P2-P1)/ro)))
    Mais sans éléments sur le coefficient α de débit de l’appareil déprimogène, elle ne m’avance pas trop.


    Avez-vous des idées ?

    Merci de vos réponses
     


    • Publicité



  2. sitalgo

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 712

    Re : diaphragme dans une conduite d’eau potable

    B'jour,

    Citation Envoyé par Pirmil Voir le message
    Tout ce que j’ai, c’est cette formule qui ne m'inspire pas : Q=α*pi*(d²/4)*(racine carrée (2*((P2-P1)/ro)))
    C'est du Bernouilli tout craché qui donne Q = alpha SV
    Alpha est un coef de réduction sortant dont ne sait zoù. C'est le rapport de débit avec ou sans le diaphragme.
    Sinon un calcul par perte de charge singulière...
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
     

  3. Pirmil

    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    33
    Messages
    2

    Re : diaphragme dans une conduite d’eau potable

    Je pense avoir trouvé ma solution :
    le coef de débit dépend du type d'orifice et il semblerait que 0.61 corresponde à une valeur prudente.
    En fait, une fois ce paramètre connu, le reste peut se trouver facilement:
    Q=αS(2*(P1-P2)/ro)), on sort S qui est l'air de l'orifice
    On connait la capacité de débit transitant dans l'orifice, la pression différentielle. Après calcul de l'air, on peut obtenir le diamètre.

    Je pense que la formule est bonne mais si vous avez d'autres idées et plus d'information sur le coef, je suis preneur.
     

  4. sitalgo

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 712

    Re : diaphragme dans une conduite d’eau potable

    Possible que ça sorte d'un abaque et que ça ait été déterminé expérimentalement.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Perte de charge dans une conduite de gaz
    Par Seb1083 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2008, 15h11
  2. Calcul de Débit maximal dans une conduite
    Par Chegracino dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 25/02/2008, 15h20
  3. Déperdition calorifique dans une conduite horizontale
    Par JannyBoop dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/01/2008, 21h41
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 03/07/2007, 22h37
  5. Eau potable
    Par jeanmichmuch dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2006, 14h21


Les tags pour cette discussion