Bonjour patrick49 et tout le groupe

Petite remarque: je suppose que les couleurs "(fil bleu vert)" sont en réalité Vert/jaune. Serais-tu daltonien ou est-ce un problème de non conformité du fils?

J'imagine que les mesures dont tu parles sont en ohms. Il ne s'agit pas de surconsommation mais de fuite à la terre qui fait disjoncter la fontion différentiel du disjoncteur.

Ce n'est pas sûr, mais il n'est pas impossible que ce soient les résistances.

Tous les essais à faire peuvent être faits hors tension. Déconnecter les extrémités des résistances (probablement des fast-on), les isoler, et tester si tu trouves toujours une continuité (moins de 1 mégohm) entre chacune des bornes de la prise et la terre.

Si les 53 ohms trouvés avant restent là, le problème ne vient pas des résistances, mais d'ailleurs. A suivre...