Groupe de Sécurité sur chauffe eau
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Groupe de Sécurité sur chauffe eau



  1. #1
    invitebd48f9a7

    Groupe de Sécurité sur chauffe eau


    ------

    Bonjour,


    Je voudrais savoir pour confirmation d'une info.


    Le groupe de sécurité doit être branché sur un chauffe eau électrique, sur la partie froide ou chaude ?

    merci d'avance

    -----

  2. #2
    Zozo_MP

    Re : Groupe de Sécurité sur chauffe eau

    Citation Envoyé par aladina Voir le message

    sur la partie froide ou chaude ?
    Bonjour

    Sur l'arrivée d'eau froide : car lorsque l'eau va chauffer, elle va se dilater et va avoir tendance à repartir côté eau froide, ce qui pour des raisons de polution et de sécurité (trop de pression risque de faire tout claquer) est interdit. Donc le GS évacue l'excédent de pression.

    Voir ici quelques recommandations complémentaires.
    http://www.hammel.fr/fiches/F5714.pdf

    Important :
    si la pression du réseau d’eau de ville dépasse 5 bars, prévoir l’installation d’un réducteur de pression. Sinon vous aurez des fuites constamment et donc une surconsommation d'eau et votre clapet risque de s'entartrer rapidement.
    2° prévoir également une évacuation à l'égout des eaux émises par le GS qui peuvent être de plusieurs litres, si l'installation n'est pas bonne ou en cas de problèmes.


    Cordialement

  3. #3
    invite76532345
    Invité

    Re : Groupe de Sécurité sur chauffe eau

    Bonjour aladina
    Sur la "partie" (en fait le raccordement tuyauterie) froide évidemmment puisque le groupe de sécurité possède l'orifice pour alimentation en eau froide du chauffe eau et le robinet d'arrêt.

    A+
    Images attachées Images attachées  

  4. #4
    invitebd48f9a7

    Re : Groupe de Sécurité sur chauffe eau

    Bonjour,

    Je remercie tout le monde pour vos informations bien utiles.

    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité
    Par inviteabe2ca61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2007, 07h41
  2. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2007, 19h53
  3. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par Hippozette13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/12/2006, 14h07
  4. Changer le groupe de sécuritée d'un chauffe eau
    Par Eliès dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2006, 09h02
  5. groupe de sécurité ballon eau chaude, coule toujours
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/06/2006, 09h34
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.