    Bonjour,

    J'aimerais savoir le fonctionnement d'un DGPT2 sur les transfo.

    D= détection
    G= gaz
    P= pression
    T= température
    2=???

    Qu'est-ce que veut dire le 2?

    A quoi ressemble le DGPT2 (si possible une image)

    Comment détecte-t-il les défauts?

    Une fois détecté le défaut, que se passe-t-il?

    Dans quel genre de transfo utilise-t-on les DGPT2?

    Moi je dirais les transfo à bain d'huile, mais y en a-t-il d'autres?

    Beaucoup de questions, pour avoir de votre part une réponse bien complète, et si vous avez d'autres remarques sur le DGPT2 plus technique n'hesitait pas.

    Merci par avance

    Fred
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868

    Re : DGPT2 des transfo

    Bjr Fred,
    Un petit détour par Google et vous aurez la réponse !!!!!
    J'ai essayé le mot clé "DGPT2", ave c l'option j'ai de la
    chance pour ne pas avoir un stock de réponse.
    Cordialement
     

  3. DarthTrevis

    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    24
    Messages
    23

    Re : DGPT2 des transfo

    Le 2 est simplement une distinction par rapport au modèle 1:

    voilà ce que j'ai trouvé:

    Fonctionnement:

    Dégagement gazeux : En cas d’avarie interne du transformateur, un flotteur va se déplacer à l’intérieur du
    corps tubulaire de l’appareil en faisant basculer un contact. Ce contact peut être exploité en alarme ou en déclenchement.
    Augmentation de pression : Lors d’une avarie interne grave, il se produit un violent dégagement gazeux qui provoque à l’intérieur du transformateur un gonflement du diélectrique et un mouvement ascendant de celuici. Cette surpression est détectée et va provoquer le basculement d’un contact. Ce contact sera exploité uniquement en déclenchement.
    Augmentation de température : Un échauffement anormal du liquide peut être détecté par le DGPT (1 à 1 thermostat, 2 à 2 thermostats). Deux seuils différents sont obtenus grâce aux deux thermostats indépendants. Dans le cas du DGPT1, le contact peut être utilisé soit en alarme, soit en coupure. Dans le cas du DGPT2, le contact du thermostat 1 est à utiliser en alarme, Le contact du thermostat 2 est à utiliser en déclenchement. Un thermomètre solidaire de l’appareil peut être utilisé aux cours de rondes pour contrôler la tendance de la température du diélectrique.

    source : http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/Buchholz.pdf
     

  4. pescamore

    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    3

    Re : DGPT2 des transfo

    bonjour,

    il s'agit d'un système de protection pour les transformateurs à huile uniquement.

    on en trouve dans les poste de transformation ht/ bt.

    effectivement, google est un bon moyen de recherche.
     


Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. rôle des transfo HF dans les onduleurs
    Par zani dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2007, 11h52
  2. Transfo HT
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/01/2007, 09h00
  3. PB de transfo
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/10/2006, 16h53
  4. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par desconhecido dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
  5. besoin d info sur la transfo des levure au PEG
    Par junitodelvolo dans le forum Biologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/03/2006, 01h03


Les tags pour cette discussion