Bonjour,
Voilà, je cherche à vérifier la calcul d'une batterie chaude.
Le problème : CTA avec échangeur à 60 %, 6500 m3/h en soufflage et 5500 m3/h en reprise. Régime 80/60 °C. Soufflage à 21 °C et température extérieure min de -7°C
Bon en regardant les courbes de l’efficacité de l'échangeur, je pense qu'il faut plutôt compter sur 55 %. De plus, il manque 20 % du débit en reprise (vers les sanitaires) donc je table sur une efficacité de 45 %
Du coup ma puissance est de 0,34 x 6500 x (21 +7) x 0,55 = 34 kW
La batterie chaude installée est de 30 kW, mais en régime 90/70. du coup je dirai que c'est plutôt une batterie chaude de 24 kW (à la louche je multiplie par 8/10) soit 24 kW (c'est peut être un peu simplet ça)
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
-----