Bonjour à Tous,
A la lecture de différents posts sur ce forum, il
apparait que la notion de protection des personnes
par disjoncteur différenriel ne soit pas bien
assimilée par tous.
Role d'un disjoncteur:
Un disjoncteur ordinaire (non différentiel) assure
une protection en intensité dont les limites dépendent
du contrat souscrit avec le distributeur.
Les divers contrats monophasés s'échelonnent entre
15-30-45-60-90-120 Amp ce qui correspond à des puissançes
de 3-6-12-18-24 kW.
Ces disjoncteus ne déclencheront que si les intensités
dépassent la valeur des calibres cités.
Ces disjoncteurs ne protégent ni les matériels et encore
moins les personnes.Protection contre les courts- circuits
seulement (à condition que le C.C. atteigne le maxi du contrat)
Disjoncteur DIFFERENTIEL.
Il en existe de 2 Types. les disjoncteurs généraux (tete
de circuit) dont les sensibilités DIFFERENTIELLES sont
de l'ordre de 300- 500-650 mA....
Ce premier type n'assure que la PROTECTION des MATERIELS,
et ne sont pas considérés comme PROTECTION des PERSONNES.
Leur courant de défaut étant respectivement de 300-500..mA.
Deuxiéme typeisjoncteur DIFFERENTIEL de SECURITE de
sensibilité différentielle entre 10 et 30mA( 30 mA c'est encore
un peu trop à mon gout, mais le législateur a fixé là, la
limite HAUTE)
SEUL le disjoncteur différentiel de
sécurité (10 à 30 mA) ASSURENT le role de protection
des personnes.
Tout autre disjoncteur différentiel de sensibilité
supérieure(300-500-650 mA) ne protége que les
matériels.
En effet, dans ce cas, un CONTACT direct d'une personne
avec le conducteur actif (phase) de l'installation
peut laisser passer un courant qui n'assurera
pas la disjonction mais sera néammoins TRES DANGEREUX
voire MORTEL pour la personne si le contact reste permanent.
Un courant de fuite de 200 mA à travers un corps humain
ne fera pas déclencher un disjoncteur différentiel
dont la sensibilité serait de 300 mA.
L'idéal serait de plaçé un DIJONCTEUR GENERAL de SECURITE
en tete de l'installation qui protégera la totalité
des circuits.(Biens et personnes)
La partie contraignante est qu'un différentiel 10 à 30 mA
est trés "suceptible" et ne pardonne pas les
défauts d'isolement (C'est son role !!).
Il vaut donc mieux protéger chaque départ
INDIVIDUEL(Au moins tout ne saute pas à chaque fois) si on
ne veut AUCUN souçi.Au minimum les Salles d'eau seront
pourvues de disjoncteur de SECURITE.
Avant de penser etre correctement protégé, vérifier
la sensibilité de vos disjoncteurs.
Ensuite à vous de choisir.
Cordialement
-----