Bonjour,
combien de circuits peut-on brancher sous un differentiel de 40 et 63 A ?
Merci de vos reponses...
-----

Bonjour,
combien de circuits peut-on brancher sous un differentiel de 40 et 63 A ?
Merci de vos reponses...
Bonsoir
Tout dépend de la puissance de vos circuits et donc du nombre d'ampères nécessaire pour les faire fonctionner. Vous seul pouvez le savoir.
A+
Re:
Supposons que vous ayez en tête de ligne un dispositif 40A
1/ C'est un disjoncteur: Quel que soit le nombre de disjoncteurs "divisionnaires" installé en aval, dès que le courant demandé par les utilisateurs fonctionnant simultanément dépassera 40 A, il va couper ("sauter", "valser", au choix)
2/ C'est un interrupteur: L'interrupteur est un appareil qui permet de couper un circuit en charge, à l'inverse du sectionneur qui lui n'a le droit de couper qu'à l'arrêt. Le courant de service prévu par le constructeur est 40A. Quel que soit le nombre de disjoncteurs "divisionnaires" installé en aval, dès que le courant demandé par les utilisateurs fonctionnant simultanément dépassera 40 A, il va chauffer, surchauffer, voire charbonner, brûler....(18 - 112 - PinPon etc).
Dans les deux cas la protection différentielle 30mA associée fonctionne quand et "seulement quand" un défaut d'isolement cause une perte (vers la terre en principe)
C'est donc à vous de déterminer quels circuits vont fonctionner simultanément.
Exemple: La norme NF C 15-100 autorise (sauf changement récent) 8 prises de courant "16A" sur une ligne de 2.52 avec protection disjoncteur 20A ou fusible 16A. (Lisez la norme). Supposons 3 fois 8 prises installées sur 3 lignes. Il y aura 3 disjoncteurs 20A pour un total de 60A possibles
L'utilisation "normale" fait que l'on ne demande jamais plus de 15A en même temps (pas tout le temps) sur une ligne et qu'au maximum on demande 30A à l'installation complète..... Tout fonctionne parfaitement.
Jour d'hiver. "On caille"...On ajoute 1 radiateur (15A) sur chaque ligne en coupant tout le reste.
Chaque disjoncteur 20A va laisser passer le courant de 15A......3x15=45. La protection en tête (40A) va se trouver dans le cas "1/" ou "2/" cité plus haut
Le nombre des "divisionnaires" n'est fonction que de l'utilisation prévue, rien à voir avec le courant total "possible" en tête.
A+
Bonjour à tous,
papikiwi a très bien expliqué la situation et tu peux t'en rendre compte graphiquement en observant ce schéma:http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg
Bonjour redstone et tout le groupe
papykiwi a déjà parfaitement répondu, je ne reviens plus sur ses propos
Par contre, je subodore de ta part, une volonté vraisemblable d'économie, que je t'engage à ne pas faire
Tu ne le dis pas clairement, mais je pense qu'il est question d'un ID de 30 mA. Si ton idée c'est de n'en mettre qu'un, tu passes à côté d'un confort allié à la sécurité.
Un des gros intérêts des ID, c'est de séparer les circuits, et d'éviter de mettre en panne toute la maison, pour une petite fuite localisée. C'est ce qui arrivait, du temps des 350 à 640 mA, quand celui de EDF était unique.
La norme en impose au moins un, mais plus il y en aura, mieux ce sera, pour un surcoût minime. C'est bien plus agréable de traverser la maison encore éclairée, parce qu'un circuit de prises a disjoncté![]()
Merci de vos réponses, et bon dimanche à tous.
Bonjour à tous,
La norme prévoit un minimum de 2 DDR 30 mA pour un logement supérieur à 35 m², voir pièce jointe. Ci-dessous un lien intéressant.
http://www.installations-electriques...m#Tableaunjour à tous,
Cordialement,
Marc.
Merci Cram 64
