Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]



  1. #1
    invite43e9712d

    Angry Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]


    ------

    Voilà, tout est dans le titre.

    J'ai acheter un appartement il y a 3ans et je viens seulment de me rendre compte qu'il n'y avait pas de système de sécurité, juste un tuyau d'arrivé d'eau froide, et un tuyau qui sort, l'eau chaude rouge.

    Je fais quoi maintenant? merci de votre aide!

    -----

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : absence de groupe de sécurité sur chauffe eau électrique

    Bonjour Hanya et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum

    Citation Envoyé par Hanya Voir le message
    ... Je fais quoi maintenant? ...
    Pour des raisons de sécurité, le groupe est obligatoire. Le risque est l'explosion des canalisations ou de la cuve du chauffe eau. C'est insidieux, parfois lent, mais cela fait des dégats (des eaux) quand cela arrive. C'est immuable, puisque l'eau, en chauffant, se dilate et monte la pression.

    Tu dois monter un groupe, avec écoulement de la "fuite" vers l'égout.

  3. #3
    invite43e9712d

    Re : absence de groupe de sécurité sur chauffe eau électrique

    ok, merci, et c'est pas dangereux de monter un groupe maintenant, il va pas m'exploser à la figure??!!!

  4. #4
    invite43e9712d

    Re : absence de groupe de sécurité sur chauffe eau électrique

    bonne nouvelle, j'ai trouvé le groupe de sécurité, il se trouve de l'autre coté du mur, au niveau de la colonne d'eau avec tt les autres tuyaux! il m'a lair un peu vétuste mais bon.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite728b013d

    Re : absence de groupe de sécurité sur chauffe eau électrique

    Bonjour à tous,

    Merci de ce retour, il était peu probable que le chauffe-eau ne soit pas équipé, il se serait déchiré dans tous les cas en l'absence de soupape 7 b.

    Je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le groupe de sécurité coule en permanence. [résolu]
    Par invite02594c1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/11/2008, 18h54
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2008, 19h20
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique comment déposer un groupe de sécurité sans le vider ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2008, 16h40
  4. [Thermique] Probleme groupe de sécurité chauffe-eau électrique
    Par invite475cc179 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2008, 10h47
  5. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2007, 20h53
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...