vase d'expansion



  1. #1
    invitec9a80e9d

    vase d'expansion


    ------

    Bonjour à tous les bricolo

    La pression de mon chauffage central chute en permanence.
    J'ai isolé le circuit cela chute quand même.
    J'ai dévissé dessous le ballon la valve retiré l'obus, rien n'est sorti ni air ni eau (membrane percée?).
    Ma question est je voudrais remettre de l'air mais à quelle pression?

    Merci d'avance les spécialistes et A+

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : vase d'expansion

    Bonjour marcelo70,

    Pour tenter de recharger le vase d'expansion, il faut faire chuter la pression du chauffage à la pression atmosphérique, et gonfler le vase à +/- 0.8 b.

    Remettre la pression chauffage à +/- 1.5 b.

    Cordialement,

    Marc.