vase d'expansion
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

vase d'expansion



  1. #1
    invitec9a80e9d

    vase d'expansion


    ------

    Bonjour à tous les bricolo

    La pression de mon chauffage central chute en permanence.
    J'ai isolé le circuit cela chute quand même.
    J'ai dévissé dessous le ballon la valve retiré l'obus, rien n'est sorti ni air ni eau (membrane percée?).
    Ma question est je voudrais remettre de l'air mais à quelle pression?

    Merci d'avance les spécialistes et A+

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : vase d'expansion

    Bonjour marcelo70,

    Pour tenter de recharger le vase d'expansion, il faut faire chuter la pression du chauffage à la pression atmosphérique, et gonfler le vase à +/- 0.8 b.

    Remettre la pression chauffage à +/- 1.5 b.

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Thermique] vase d'expansion
    Par invite9bd5811a dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/06/2008, 12h49
  2. [Thermique] vase d'expansion
    Par invite1b285a9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2008, 09h47
  3. [Thermique] Vase d'expansion
    Par invite374ad92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 11/11/2007, 08h41
  4. [Thermique] Vase d'expansion
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2007, 12h01
  5. vase d'expansion
    Par invite125f3434 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2006, 09h15
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...