quelle section de câble pour 220V
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

quelle section de câble pour 220V



  1. #1
    ptitpoint

    quelle section de câble pour 220V


    ------

    bonjour
    le disjoncteur de ma maison est a 40M de mon compteur je suis en 220V , 30A
    quelle section de câble je dois passer???
    est ce que du 10 carré est suffisant??
    je n'ai pas de chauffage électrique.

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : quelle section de câble pour 220V

    Bonjour à tous,

    Ptitpoint ERDF va te demander de considérer une puissance minimale de 45 A et pour 40 m 0mm² est insuffisante.
    16 mm² est encore limite il vaudrait mieux passer 25 mm², ce qu te permettra de passer à 60 A l'on ne sait jamais (la vie est longue).

    Cordialement,

    Marc.

    Ps : Je joins le tableau des sections
    Images attachées Images attachées  
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    ptitpoint

    Re : quelle section de câble pour 220V

    merci pour l'éclaircissement (jeu de mots)
    mes j'ai regarder la sortie du compteur les fils sont en 10² alors pourquoi????

  4. #4
    Cram 64

    Re : quelle section de câble pour 220V

    Re,

    C'est une installation ancienne ?

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ptitpoint

    Re : quelle section de câble pour 220V

    oui 1984
    j'espère quelle est toujours au norme ????

  7. #6
    Cram 64

    Re : quelle section de câble pour 220V

    Re,

    Pour la norme c'est celle qui était en vigueur à la date de la construction, ce qui ne t'empêchera pas d'améliorer l'installation si besoin. L'élément essentiel est la pose de dispositifs différentiels 30 mA qui ne devait pas être obligatoire dans les années 80 .

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  8. #7
    JeanYves56

    Re : quelle section de câble pour 220V

    Bonsoir ,

    De 1984 , elle n'est surement plus aux normes actuelles !!??
    Mais , vous pouvez la mettre à jour , si necessaire , pour respecter une mise en sécurite , 5 points à respecter : http://www.promotelec.com/technique/...espace-1a.aspx

    Sinon , dans le cas qui vous préoccupe , il faut savoir que la chute de tension ne doit pas être supérieure à 2 % ; et il semble que vous etes un peu juste (36m) pour 40 m avec du 10 # , il serait preferable de mettre du 16 # .

Discussions similaires

  1. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2011, 16h00
  2. section de cable pour grande intensité
    Par invite538d52f0 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/06/2009, 12h24
  3. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par chitop dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/04/2009, 05h12
  4. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/09/2007, 07h55
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...