bonjour, peut brancher une prise tri en 2.5 mm2 sachant quel est proteger par un disjoncteur 20 A ET DIFERENTIEL 30 Ma merci
-----
01/04/2009, 23h04
#2
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Ariège pyrenees
Messages
1 022
Re : section de cable en tri pour une prise 20 a
bonsoir,aucun probleme!
02/04/2009, 06h12
#3
invite76532345
Invité
Re : section de cable en tri pour une prise 20 a
Bonjour
Evidemment; "on peut le faire".... Pas sûr que tout fonctionne correctement.
De nos jours, courant triphasé = usage professionnel (artisanal ?) mais pas domestique à de très rares exceptions près.
La section du câble à employer dépend de l'intensité réelle demandée à la prise et de la distance entre la source (tableau EDF par exemple) et la prise.
Ceci afin de respecter la règle qui veut que la chute de tension soit <= 3%.
En fonction du courant demandé, le disjoncteur 20 A est peut être adapté, peut être calibré "trop fort".
Le calibre du disjoncteur doit être en accord avec l'intensité réelle demandée et non pas avec le maxi autorisé par le fabricant de la prise.
Le "différentiel 30mA" n'est là que pour protéger les bipèdes contre l'électrocution (pas toujours efficace mais réglementaire) et n'a rien à voir avec le type ou modèle de prise utilisé.