bonsoir a tous
pour faire mon installation et choisir mes different depart j ai bessoin de connaitre les courants de court circuit.
les calculs se font par rapport a edf ( section, depart...)
ou par rapport a mon appareillage
merci d avance
-----
10/01/2010, 22h21
#2
invite36a0c02a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
513
Re : passage au tarif jaune
bonsoir,
l'intensité de court-circuit à ton point de livraison dépend de la puissance du transfo "ERDF" qui alimente ce circuit, et de la distance ainsi que la section de la ligne du réseau qui vous alimente.
Je pense que pour avoir la valeur de l'ICC au point concerné, l'idéal est de demander aux services ERDF .
une fois cette valeur connue, vous pouvez contrôler si le disjoncteur TJ que vous proposez est ok en terme de pouvoir de coupure.
ensuite, concernant les départs secondaires, il faut jouer avec la filiation avec le disjoncteur principal , ce qui est très bien expliqué dans les catalogues industriels tels que merlin gérin par exemple.
Faire attention à la puissance du disjoncteur général, car 100KVA =150amp. Si la puissance max de l'équipement atteind la valeur maximun de 150/160amp pendant des périodes assez longues, eviter de monter un disjoncteur 160, préférer un type 250amp avec déclencheurs 200amp règlés à 0.8,soit 160amp.
Ce type de disjoncteur vieillira toujours mieux qu'un 160amp utilisé à 100% surtout lorsqu'il fait des températures élevées en été par exemple!
à bientôt
10/01/2010, 22h31
#3
invite8a68ddc5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : passage au tarif jaune
merci de ta reponse , je suis au stade ou je rempli le formoluaire edf pour le changement de tarif.
donc si je t est bien compris comme je le penser c est edf qui me le donneront apres leur etude!!
pour le depart la puissance necessaire selon la doc 110kva sous 0.1s.
tu connais le ns 160 avec tmd