    Bonjour,

    Je compte faire bâtir et je n'y connait pas grand chose en électricité. J'ai fait faire un devis pour la partie électrique et j'aimerai savoir si le dimensionnement du compteur fait par l'électricien est correct.

    Mon installation :
    - 27 prises classiques (10/16A)
    - 1 prises étanche (16A)
    - 2 prises (20A)
    - 4 prises spécialisés (micro-onde, lave-linge sèche-linge hotte aspirante)
    - 1 prise alimentation sèche serviette
    - 1 prise 32A (plaques cuisson)
    - 14 points lumineux
    - 3 convecteur de 1250W
    - 3 radian de 1500W
    - 1 VMC simple flux avec 4 fourreaux de 80mm

    Pour cela on me propose :
    => 4 interrupteurs différentiels 2x63A-30mA
    => 4 disjoncteur 10A
    => 6 disjoncteurs 16A prises
    => 2 Disjoncteurs 20A prises spécialisés
    => 1 disjoncteur 32A prise four (alors qu'il a mis plaques de cuisson plus haut?)

    Qu'en pensez-vous?

    Je compte finallement faire installer un chauffage par split a la place des 3 radians de 1500W, est-ce que cela va changer quelque chose au niveau du compteur?

    Merci d'avance pour votre expertise

    -----

  2. #2
    poly71

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Bonjour,

    27 prises, si c'est pour un 2 pièces, c'est excessif, si c'est pour un château de 30 pièces, c'est trop peu... Peux tu préciser un peu ta construction ?

    N'oublies pas de faire plusieurs devis.

  3. #3
    f6bes

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Bjr aydn,
    De plus un "Tableau de répartition électrique", n'est PAS un......compteur électrique...fournit par EDF .
    Bonne journée

  4. #4
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Bonjour,

    27 prises, si c'est pour un 2 pièces, c'est excessif, si c'est pour un château de 30 pièces, c'est trop peu... Peux tu préciser un peu ta construction ?

    N'oublies pas de faire plusieurs devis.
    Bonjour,

    C'est pour une maison T4:

    Voici la répartition pour les prises 10/16:
    9 prises chambres (3 prises par chambre pour 3 chambres => 9 prises)
    2 prises salle de bain
    1 prise couloir
    1 prise cellier
    3 prises garage
    5 prises cuisine (grille pain, robot cuisine, aspirateur de table, cafetière etc.)
    6 prises salon

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Bjr aydn,
    De plus un "Tableau de répartition électrique", n'est PAS un......compteur électrique...fournit par EDF .
    Bonne journée
    Oui désolé, je n'y connais pas grand chose, il s'agit bien de la partie géré par l'électricien, pas la partie EDF, mille pardons

  7. #6
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Personne ne peut me dire si l'installation proposé et surdimmensionnée? C'est un budget conséquent l'électricité, si je peux économiser un peu ce sera pas du luxe.

  8. #7
    TDR125

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Bonjour,

    Si cela peux vous aider,téléchargez ce pdf :http://download.hager.com/fr/guide_t...QZD218l_08.pdf

    Et regardez les tableaux page 9 , 21 et 22 car le reste reste trés technique

    Dito un autre post

    Cordialement

  9. #8
    invite6fb2c80c

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    bonjour à toi aydn,

    pour te répondre franchement tu as des composants proposés sur-dimensionnés et inutiles...
    en ce qui concerne le nombre de prise c'est raisonnable, personnellement j'en mettrai plus, c'est quand on a finis les travaux que l'on s'aperçoit qu'il en manque une

    si tu n'y connait rien ne te lance pas dans des guides techniques car là tu vas ramer.

    en tant qu'électricien je n'ai jamais vu poser des prises sur des disjoncteurs 10A... et le disjoncteur 32A pour le four ne te servira a rien car ton compteur abonné est réglé a 30A maximum si ce n'est pas en 25A, il déclenchera donc avant et tu n'auras plus de courant chez toi!

    2 inter différentiels de 30mA en 40A suffiront, pas besoin de 63A, il t'en faut 1 en type A et un en type AC.

    pour moi ton électricien est un arnaqueur qui veut faire du chiffre... il y en a partout tu me diras!

    je reste à ton écoute pour te conseiller, contacte moi en MP, je t'en dirais plus, on parlera du prix et je te montrerai ce qu'est un prix raisonnable

    ++

  10. #9
    Cram 64

    Re : Dimensionnement d'un compteur électrique de maison?

    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage aydn et ruizdiego,

    Aydn, je ne vois rien d'anormal sur le descriptif présenté. le T4 est par définition supérieur à 35 m2 imposant 2 dispositifs différentiels 30 mA type AC et 1 dispositif différentiel type A destiné à protéger les appareils utilisant du courant continu de plus en plus nombreux.

    Ruizdiego, je ne fais pas la même lecture en effet je ne vois pas de ligne spécialisée pour le chauffe-eau électrique !

    en tant qu'électricien je n'ai jamais vu poser des prises sur des disjoncteurs 10A...
    Où as-tu lu ceci ?

    le disjoncteur 32A pour le four ne te servira a rien car ton compteur abonné est réglé a 30A maximum
    Pour le premier il est pourtant obligatoire, la puissance souscrite en monophasée pour ce logement sera certainement égale ou supérieure à 30 A même en cas d'utilisation d'un dispositif de délestage non indiqué plus haut.

    2 inter différentiels de 30mA en 40A suffiront, pas besoin de 63A, il t'en faut 1 en type A et un en type AC.
    Non réglementaire comme indiqué plus haut.


    pour moi ton électricien est un arnaqueur qui veut faire du chiffre... il y en a partout tu me diras!
    Tu te méprends, le forum est destiné à l'entraide entre forumeurs, et non a dénigrer ni les marques ni les hommes. Il n'est pas non plus destiné à se faire de la publicité. Je supprimerai tous autres appels.

    Cordialement

    Je t'invite à plus de prudence dans l'avenir,

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  11. #10
    TDR125

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Bonsoir à tous,

    Amitiés +++ Cram 64 et merci pour ton intervention

    Il est vrai que le pdf proposé n'est pas à la portée de tous , mais je n'ai pas encore pris le temps d'étudier le post de notre ami aydn

    Merci de bien vouloir nous donnez l'abonnement souscrit , à savoir disjoncteur abonné calibré à ? A maxi et ce pour connaître l'ampérage des inters différentiels à mettre en aval ainsi que l'installation éventuelle d'un délesteur (dito Marc )

    Etant donné votre peu de connaissance en électricité (ce n'est pas une critique ) cher aydn , nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sans dénigration et but lucratif

    Notre rénumération est : le partage de nos connaissances et la satisfaction d'avoir été capable de vous aidez

    Dito le groupe: un retour et un merci

    Bien cordialement

  12. #11
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Pour le moment je n'ai rien concernant l'abonnement, je n'en suis qu'au stade des devis plomberie, électricien, etc.

    Tout ce que j'ai du devis électrique, c'est le descriptif que j'ai fait au début de ce post. La seul différence c'est que sur le devis fournis, la répartition est décrite pour chaque pièce alors que dans mon descriptif j'ai tout regroupé puisque au final tout ce rejoint sur le tableau de répartion.

    L'abonnement de mon appartement (67m2) est actuellement de 6kW. Je n'utilise que 3 radiateur electriques sur les 6 disponibles pour le chauffage, et pour le reste rien de plus que ce que l'on trouve dans un appartement classique (ordinateur, micro-onde, TV, four, plaque de cuisson etc.).

    Dans ma futur maison (88m2) il y aura 3 convecteur et un sêche serviette avec boost 1000W, rien de plus pour le chauffage. Le chauffage du salon ce fera dans un premier temps via un appareil de chauffage au pétrol en attendant d'avoir l'argent pour installer un split voir même un système centralisé à air (disposé dans les combles) et dans ce cas là je retirerai les convecteurs des mûrs.

    Bref je pense qu'un abonnement 6kW (9kW maxi) sera suffisant d'autant que je compte soigner l'isolation.

    Voilà, je sais pas si ces explications suffisent je n'ai malheureusement pas beaucoup plus d'infos à fournir.

  13. #12
    TDR125

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Bonsoir,

    Ok pour l'abonnement à 6 kw ou 9 kw . Pour votre connaissance personnelle , si votre disjoncteur edf appelé généralement DB (disjoncteur de branchement ou d'abonné) est un 15A/30A = 6 kw maxi ,il faut mettre des inters différentiels de 40A par contre si c'est un 15A/45A = 9 kw maxi , il faut mettre des inters différentiels de 63A au cas ou vous passez de 6 kw à 9 kw

    Avez vous regarder le tableau du pdf page 21 ou 22 colonne de droite , il est stipulé le nombre de prises et point lumineux obligatoires par pièces et comparer avec votre future installation ?

    Si vous ne comprenez pas quelque chose , n'hésitez pas

    Bonne soirée

  14. #13
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Merci pour ton lien, ça m'aide un peu plus.

    Je suis en train de regarder, mais je ne comprend pas pourquoi l'électricien m'a mis 4 disjoncteurs 10A? C'est pour les convecteurs? Pas d'autre 10A dans le tableau en tout cas.
    J'ai 3x1250W convecteur + 1000W sêche serviette (avec boost de 1000W) et en supposant que tout marche à fond en même temps, ça ne me coûterai pas moins cher d'avoir 1 disjoncteurs de 20A (4500W) supplémentaire et 1 seul de 10A plutôt que 4 disjoncteur 10A (2250W)?

  15. #14
    Cram 64

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Bonjour à tous,

    Les disjoncteurs 10 A ne sont sans doute pas destinés aux appareils de chauffage mais plutôt aux lignes d'éclairage. En principe l'on ne protge pas tous les appareils de chauffage par une seule ligne pour une simple raison en cas de défaut sur un appareil c'est l'ensemble du chauffage qui sera en panne, dans le deuxième cas c'est la moitié. De plus la puissance totale chauffage est de 3750/230 = 20.65 A et dépasse la puissance à installer sur une ligne en 2.5 mm2.

    Il faut considérer ce devis comme un descriptif avant projet définitif. Il manque en effet le disjoncteur 2 A protection de la ligne pilote, du chauffe-eau électrique.

    La protection de la PAC ne correspondra pas forcément l'on utilise normalement des disjoncteurs courbe D capable d'absorber sans broncher l'intensité considérable d'un compresseur tout ou rien.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  16. #15
    jpg29

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Citation Envoyé par aydn Voir le message
    Bonjour,

    Je compte faire bâtir et je n'y connait pas grand chose en électricité. J'ai fait faire un devis pour la partie électrique et j'aimerai savoir si le dimensionnement du compteur fait par l'électricien est correct.

    Mon installation :
    - 27 prises classiques (10/16A)
    - 1 prises étanche (16A)
    - 2 prises (20A)
    - 4 prises spécialisés (micro-onde, lave-linge sèche-linge hotte aspirante)
    - 1 prise alimentation sèche serviette
    - 1 prise 32A (plaques cuisson)
    - 14 points lumineux
    - 3 convecteur de 1250W
    - 3 radian de 1500W
    - 1 VMC simple flux avec 4 fourreaux de 80mm

    Pour cela on me propose :
    => 4 interrupteurs différentiels 2x63A-30mA
    => 4 disjoncteur 10A
    => 6 disjoncteurs 16A prises
    => 2 Disjoncteurs 20A prises spécialisés
    => 1 disjoncteur 32A prise four (alors qu'il a mis plaques de cuisson plus haut?)

    Qu'en pensez-vous?

    Je compte finallement faire installer un chauffage par split a la place des 3 radians de 1500W, est-ce que cela va changer quelque chose au niveau du compteur?

    Merci d'avance pour votre expertise
    Bonsoir à tous,
    Déjà quelques détails me chagrinent
    1 vmc Simple flux est protégée généralement par un 2 Ampères (en fin c'est ce que je fais depuis 35 ans) et je n'en vois pas
    4 disjoncteurs 10A pour tout un logement chauffé à l'électricité me parait peu
    Par contre ,je ne suis pas d'accord avec Ruizdiego car l'inter différentiel 63A est obligatoire sur le chauffage si celui ci dépasse 8 Kw ce qui est le cas ici

    Cordialement,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  17. #16
    invite6fb2c80c

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    bonjour,

    désolé pour mon intervention foireuse de l'autre jour , je ne voulais en aucun cas faire ma pub, je me suis juste mal exprimé, mais bon ce qui est dit est dit.
    Merci pour tes conseils CRAM 64.

    autant pour moi pour les inter dif, il faut bien des 63A / 30mA, mais 3 suffiront pour la superficie de la maison et non 4 dont 1 type A et de AC.

    il est vrai qu'il manque la protection de la vmc (2A), du pilotage (2A), du chauffe eau (sauf si un tableau pré équipé est existant? 20A + relais), du sèche serviette, des radiateurs et des 4 prises spécialisées

    je vois bien les 4 disjoncteurs 10A pour l'éclairage dont un pour le sèche serviette ce qui concorde.

    pour les prises, il y a 6 x 16A de proposés, un pour la prise étanche et donc les 5 restants pour les 27 prises ce qui est limite tout de même, j'opterai plus pour des 20A pour avoir une marge de 8 prises max par disjoncteur et donc plus de puissance disponible sur chaque prise.

    le 32A four peut être remplacé par un 20A si le four est sur une ligne séparé, mais il en faudra un 2éme pour la plaque dans ce cas, ce qui entraine également une possibilité de passer les inter dif de tête en 40A étant donné qu'il n'y aura plus de circuit 32A.

    Pour la PAC, mes collègues frigoristes conseillent de mettre un disjoncteur bipolaire (2 pôles protégés et calibrage selon la pompe) en courbe C ou D peu importe.

    il vaut mieux remettre tous çà a plat et voir le devis exact avec tout le matériel compris pour ne pas avoir de surprise par la suite , jes uis d'accors avec tout le monde qu'il manque pas mal de chose.

    encore désolé pour ma mauvaise intervention, je cherche juste à conseiller les gens qui se sente capable de faire leur installation eux même de se débrouiller pour pas que leur porte monnaie se vide en flèche tout en restant aux normes

    à votre service

    ++

  18. #17
    inviteb34dc2ed

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Pas de pb ruizdiego, tout le monde à le droit de se tromper, ça permet d'approfondir le sujet en se posant les bonnes questions.

    Je vous remercie tous pour vos interventions et vos éclaircissement même si cela ne fait pas un électricien de moi pour autant). J'ai effectivement vu qu'il manquait quelques trucs mais je viens d'apprendre que le devis était un devis préliminaire pour me permettre de chiffrer grosso modo afin de donner quelques billes au courtier pour le prêt il reste donc des choses à affiner, corriger.

    Je vais voir l'électricien la semaine prochaine, lui poser les bonnes questions et lui faire faire les modifs adéquate ne serait-ce que pour le chauffage qui ne sera plus le même. Je reposterai le devis définitif pour voir si c'est bien OK selon vos avis.

    Encore merci et à bientôt pour la suite !!!

  19. #18
    TDR125

    Re : Dimensionnement d'une installation électrique de maison?

    Bonsoir aydn et tout le groupe

    Tout à fait , l'erreur est humaine

    aydn sachez que pour une installation électrique doit être sur et certain conforme , mais il faut penser au confort

    Exemple : on à droit à 8 prises sur un circuit , ok mais si le disj attitré saute il n'y a plus de courant dans celles ci qui ne seront pas forcément dans les mêmes pièces et idem pour l'éclairage (dito notre cher ami Cram 64 pour le chauffage )

    Vous ne ferait pas de grosses économies en chipotant sur un disjoncteur 10,16 A .... de plus

    Même chose pour les inters différentiels de tête

    Toujours à votre écoute (le groupe)

    A trés bientôt
    Cordialement

Discussions similaires

  1. Dimensionnement d'une installation
    Par invitec9aed9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/02/2010, 18h31
  2. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/12/2008, 19h27
  3. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2008, 12h58
  4. [Divers] validité d'une installation electrique
    Par macmah dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/10/2008, 09h09
  5. ajout d'une installation électrique
    Par pikouschnock dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/10/2006, 03h44
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...