Bonsoir, je possède le guide promotelec mais je me pose la question suivante faut il un disjoncteur par radiateur
-----
Bonsoir, je possède le guide promotelec mais je me pose la question suivante faut il un disjoncteur par radiateur
Dernière modification par SK69202 ; 18/10/2010 à 22h49. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
Bonjour à toi,
C'est pas un disjoncteur par radiateur, mais un par circuit de radiateurs n'excédant pas 3500W en 1,5mm² et protégé par un 16A ou 4500W en 2,5mm² protégé par un 20A. @+
salut, dans le guide promotelec il est indiqué par dijoncteur 2250watts, 10A, 1,5mm2 ET 4500watts, 20A, 2,5mm2 donc je ne vois pas de 16A
Salut,
C'est pas faux, mais il y a l'intermédiare 16A. Regarde ici p.19. @+
autre question j'ai branché 2 radiateurs de 1500 watts sur un disjoncteur de 10A, je possède aussi un delesteur deltador et donc le fait d'être à 3000watts pour un 1OA peut il faire actionner le délesteur ?
MERCI
Bonsoir
Amitiés Golfo57
P=U*I donc : 3000W /230 V = ~ 13A c'est le disj 10A qui va déclencher
A+
Quelles sont les priorités données par votre délesteur ?
Etes vous en triphasé ou en mono ?
Salut TDR125 T'as tout dit, mais t'aurais pu proposer qu'il remplace le disj. de 10A par un 16A. @+
Bonsoir ,
Non, le disj 10A va déclencher lorsque les deux radiateurs sont en fonction car ils consommeront 13A !!!
Donc tu fais plaisir à Golfo57 et tu commences par remplacer ton disj 10A par un 16A .
Le délesteur sert à privilégier un ou plusieurs circuits par rapport à la consommation.
Je réitère ma question : qu'a t'il de branché sur ce délesteur ?
Cordialement
Bonsoir,Non pas du tout. C'est le disj. de 10A qui va sauter. Ton délesteur est là pour assurer un équilibre de ta puissance du contrat EDF. Dès que cette puissance est atteinte, il va délester des circuits qui ne sont pas prioritaires. C'était la question de TDR125.Envoyé par frangin1972et donc le fait d'être à 3000watts pour un 1OA peut il faire actionner le délesteur ?
Donc, si tu laisses les 2 radiateurs, il faut qu'il y ait un disj. de 16A avec des fils de 2,5mm².Mais tu dis qu'il y a 2 radiateurs de 1500W sur ce circuit. Eventuellement les 2. @+Envoyé par frangin1972donc si j'ai bien compris le délesteur peut couper le 10A, c'est à dire éteindre un radiateur, c'est bien ça
Dernière modification par golfo57 ; 22/10/2010 à 20h30.
Transmission de pensées Golfo57
Salut TDR125, oui effectivement on s'est croisé, j'ai édité sans voir que t'étais passé avant moi. @+
Merci encore mais je ne connais pas grand chose en élec donc pas trop de question complexe.
L'objectif du délesteur est d'éviter de faire sauter le compteur, quand à mono ou tri je ne sais pas je peux juste vous dire qu'il s'agit d'une maison d'habitation très classique donc sans doute mono!!!!!!!
Ok donc pour moi c'est du mono Comme vous dîtes le délesteur va éviter de faire sauter le disjoncteur principal en donnant la priorité à des circuits lors d'un dépassement de votre puissance souscrite.
A+