Bonjour,
J'ai de vieux fusibles marqués 6/10°, 8/10°, 10/10°, 12/10°. Ce doit être en millimètres.
Y a-t-il une correspondance de ces chiffres avec, par exemple, l'ampérage du fusible ?
-----
Bonjour,
J'ai de vieux fusibles marqués 6/10°, 8/10°, 10/10°, 12/10°. Ce doit être en millimètres.
Y a-t-il une correspondance de ces chiffres avec, par exemple, l'ampérage du fusible ?
Bonjour,
Sur une prise électrique, j'ai depuis toujours un fusible de 10A. Avec un radiateur de 2500W, ça disjoncte. (2500/220=11.36)
Y a-t-il un risque si je remplace le fusible par un fusible de 16A ?
Bonjour à tous,
D'abord faudrait savoir si c'est une prise commandée ou un circuit de 5 prises en 1,5mm² ou un circuit 8 prises en 2,5mm². Pour le circuit commandée, il ne peut y avoir plus de 2 prises avec un fusible de 10A ou un disjoncteur 16A. Pour les autres c'est: Prise de courant 20 A, 2,5 20 A disj, 16A fusible, 8 socles maxi par circuit
Prise de courant 16 A 1,5, 16A disj, fusible interdit, 5 socles maxi par circuit .@+
bonjour,
je ne suis pas convaincu que le descriptif que tu donnes golfo soit correspondant a celui qui est signalé
belvu ,
semble parler d'une prise totalement obsolète très ancienne,
ou le fusible était intégré a la prise elle même (il se vissait via son cabochon sur la prise)
ce type de prise n'avait que trop tendance a prendre feu avec des appareils de forte puissance,
tel le cas de votre radiateur électrique
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
bonjour,
attention toutefois
j'ai répondu a votre précédent post correspondant a un souci de prise 10A ,
pour laquelle je vous préconise de ne surtout pas pratiquer la manip que vous souhaiteriez faire
a savoir monter un fusible plus puissant ,
un risque de départ d'incendie est fort probable dans ce cas
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re,Ouais, j'dois être trop jeune pour connaître ce type de matos. @+belvu,
semble parler d'une prise totalement obsolète très ancienne,
re,
je doute que tu n'ai jamais rencontré ce type de prise murale ,
il en traîne encore pas mal
mais si tu le dis!!!!!!!!!!!!!!
je ne puis que te croire
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re, Ah! je t'assure, on était déjà très avancé dans mon coin. S'il change ce fusible de 10 par du 16A, c'est le socle qui va fumer avant le fusible. @+
Bonjour à toutes et à tous,
Salut Richard, je viens de lire l'autre fil et suis parfaitement d'accord, j'ai bien connu les équipements avec fusible intégré et bien souvent dans les années 60 les fils n'étaient pas de 1.5 mais plutôt de 1 mm2.
Le meilleur conseil à donner est de tirer une ligne 1.5 minimum depuis le tableau avec protection disjoncteur 16A et préférer un câble 2.5 mm2 avec protection disjoncteur 20 A.
Cordialement,
Marc.
Bj rà toi,
Vue les questions , si l'on "voyait" cette fameuse prise ?
http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
Mais bon je doute que le type de prise citée ( intégrée avec son cabochon) soit avec
des fusibles BIEN calibrés. De mémoire mémoire me semble que c'était du "fil de plomb" qu'il suffisait de remplaçer.
J'ai pas en tete que ce fameux fil ( de "plomb" )comporte une indication...d'ampérage.
Mais c'est si ancien !
Bonne jounrée
Dernière modification par f6bes ; 22/02/2012 à 14h43.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
Oui, il s'agit d'une vieille prise murale avec fusible intégré.
Quant à la taille du fil, quel rapport a-t-elle avec les caractéristiques électriques du fusible ?
re,
je n'ai volontairement pas répondu a votre question concernant le diamètre des fils du fusible,
cela étant extrêmement dangereux oubliez,
et faites modifier votre installation électrique en fonction de vos besoins,
cela toutefois dans le respect des normes
des propositions vous ont été faites en post #9
pas forcément couteux,
par contre bien plus judicieux
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Re,
la plus grande importance, la section et non la taille conditionne la puissance autorisée, l'appareillage à fusible était limité à 10 A la norme NF-C15100 ne permet pas d'utiliser une section inférieure à 1.5 mm2.Quant à la taille du fil, quel rapport a-t-elle avec les caractéristiques électriques du fusible ?
Marc.
Merci à vous deux !