Taille du fil dans les fusibles en verre [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Taille du fil dans les fusibles en verre [résolu]



  1. #1
    invitef0d6d8ab

    Taille du fil dans les fusibles en verre [résolu]


    ------

    Bonjour,

    J'ai de vieux fusibles marqués 6/10°, 8/10°, 10/10°, 12/10°. Ce doit être en millimètres.
    Y a-t-il une correspondance de ces chiffres avec, par exemple, l'ampérage du fusible ?

    -----

  2. #2
    invitef0d6d8ab

    Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    Bonjour,

    Sur une prise électrique, j'ai depuis toujours un fusible de 10A. Avec un radiateur de 2500W, ça disjoncte. (2500/220=11.36)
    Y a-t-il un risque si je remplace le fusible par un fusible de 16A ?

  3. #3
    golfo57

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    Bonjour à tous,

    D'abord faudrait savoir si c'est une prise commandée ou un circuit de 5 prises en 1,5mm² ou un circuit 8 prises en 2,5mm². Pour le circuit commandée, il ne peut y avoir plus de 2 prises avec un fusible de 10A ou un disjoncteur 16A. Pour les autres c'est: Prise de courant 20 A, 2,5 20 A disj, 16A fusible, 8 socles maxi par circuit
    Prise de courant 16 A 1,5, 16A disj, fusible interdit, 5 socles maxi par circuit .@+

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    bonjour,
    je ne suis pas convaincu que le descriptif que tu donnes golfo soit correspondant a celui qui est signalé

    belvu ,
    semble parler d'une prise totalement obsolète très ancienne,
    ou le fusible était intégré a la prise elle même (il se vissait via son cabochon sur la prise)
    ce type de prise n'avait que trop tendance a prendre feu avec des appareils de forte puissance,
    tel le cas de votre radiateur électrique
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    bonjour,
    attention toutefois
    j'ai répondu a votre précédent post correspondant a un souci de prise 10A ,
    pour laquelle je vous préconise de ne surtout pas pratiquer la manip que vous souhaiteriez faire
    a savoir monter un fusible plus puissant ,
    un risque de départ d'incendie est fort probable dans ce cas
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  7. #6
    golfo57

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    Re,
    belvu,
    semble parler d'une prise totalement obsolète très ancienne,
    Ouais, j'dois être trop jeune pour connaître ce type de matos. @+

  8. #7
    richard 31
    Modérateur

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    re,
    je doute que tu n'ai jamais rencontré ce type de prise murale ,
    il en traîne encore pas mal
    mais si tu le dis!!!!!!!!!!!!!!
    je ne puis que te croire
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  9. #8
    golfo57

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    Re,
    Citation Envoyé par richard 31 Voir le message
    re,
    je doute que tu n'ai jamais rencontré ce type de prise murale ,
    il en traîne encore pas mal
    mais si tu le dis!!!!!!!!!!!!!!
    je ne puis que te croire
    Ah! je t'assure, on était déjà très avancé dans mon coin. S'il change ce fusible de 10 par du 16A, c'est le socle qui va fumer avant le fusible. @+

  10. #9
    invite728b013d

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    Bonjour à toutes et à tous,

    Salut Richard, je viens de lire l'autre fil et suis parfaitement d'accord, j'ai bien connu les équipements avec fusible intégré et bien souvent dans les années 60 les fils n'étaient pas de 1.5 mais plutôt de 1 mm2.

    Le meilleur conseil à donner est de tirer une ligne 1.5 minimum depuis le tableau avec protection disjoncteur 16A et préférer un câble 2.5 mm2 avec protection disjoncteur 20 A.

    Cordialement,

    Marc.

  11. #10
    f6bes

    Re : Risques liés à l'ampérage d'un fusible d'une prise

    Citation Envoyé par belvu Voir le message
    Bonjour,

    Sur une prise électrique, j'ai depuis toujours un fusible de 10A. Avec un radiateur de 2500W, ça disjoncte. (2500/220=11.36)
    Y a-t-il un risque si je remplace le fusible par un fusible de 16A ?
    Bj rà toi,
    Vue les questions , si l'on "voyait" cette fameuse prise ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Mais bon je doute que le type de prise citée ( intégrée avec son cabochon) soit avec
    des fusibles BIEN calibrés. De mémoire mémoire me semble que c'était du "fil de plomb" qu'il suffisait de remplaçer.
    J'ai pas en tete que ce fameux fil ( de "plomb" )comporte une indication...d'ampérage.
    Mais c'est si ancien !
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 22/02/2012 à 14h43.

  12. #11
    invitef0d6d8ab

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
    Oui, il s'agit d'une vieille prise murale avec fusible intégré.

    Quant à la taille du fil, quel rapport a-t-elle avec les caractéristiques électriques du fusible ?

  13. #12
    richard 31
    Modérateur

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    re,
    je n'ai volontairement pas répondu a votre question concernant le diamètre des fils du fusible,
    cela étant extrêmement dangereux oubliez,
    et faites modifier votre installation électrique en fonction de vos besoins,
    cela toutefois dans le respect des normes
    des propositions vous ont été faites en post #9
    pas forcément couteux,
    par contre bien plus judicieux
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  14. #13
    invite728b013d

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    Re,

    Quant à la taille du fil, quel rapport a-t-elle avec les caractéristiques électriques du fusible ?
    la plus grande importance, la section et non la taille conditionne la puissance autorisée, l'appareillage à fusible était limité à 10 A la norme NF-C15100 ne permet pas d'utiliser une section inférieure à 1.5 mm2.

    Marc.

  15. #14
    invitef0d6d8ab

    Re : Taille du fil dans les fusibles en verre

    Merci à vous deux !

Discussions similaires

  1. led dans un verre d'eau pour les fêtes
    Par invite4dc5096c dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/12/2011, 14h50
  2. Les fusibles
    Par invitef544f2b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 21h01
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...