Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec une ex prise de convecteur.
En refaisant ma cuisine je suis tombé sur une prise de convecteur non utilisée.
Cette dernière me propose 4 fils.
Un noir(certainement le pilote), un rouge, un bleu et une terre.
Le soucis vient des mesures.
Je trouve 20 à 25v entre le rouge et le bleu, terre et le bleu, terre et noir
je trouve 35v entre noir et rouge
je trouve 0v entre noir et bleu
et je trouve 220 entre terre et rouge.
Pourquoi est ce que je trouve 220v uniquement entre la terre et le rouge? Ces mesures vous paraissent elles normales?
Pour information ma maison est de 2001 et le reste de 'l'installation électrique est conforme aux normes et tous les disjoncteurs fermés pour les mesures.
Merci de votre aide
Cordialement
Rémy
-----