Electricité plaque induction
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

Electricité plaque induction



  1. #1
    destroyedlolo

    Electricité plaque induction


    ------

    Bonjour,

    Nous avons achetez une plaque à induction qui demande 32 A.
    Sachant que je vais tirer une nouvelle ligne du compteur, quelle protection dois-je mettre ?

    Merci et bonnes fêtes

    Laurent

    -----

  2. #2
    obijoba

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour,

    C'est la protection (disjoncteur) qui doit être de 32A et non la consommation de la plaque qui sera câblée avec du 62.
    Si la plaque demande 32A, la puissance pourrait être de 230V*32A=7360W. Or, je suppose que ce n'est pas ce qui est inscrit sur l'étiquette de la plaque.

    Cdt

  3. #3
    destroyedlolo

    Re : Electricité plaque induction

    Bonne année

    Merci pour la réponse, mais ma question est surtout de savoir ce que je dois mettre comme protection.
    Fusible + disjoncteur ? Et si oui, à quelles valeurs ?

    Merci

  4. #4
    claudio91

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour,
    A mon avis, il faut un différentiel 30MA et un disjoncteur 32A

    Bonne année

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    obijoba

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour,
    Un bon schéma valant mieux que mille explications, regarde et ÇA aussi à la rubrique "conseil"

    a+
    bonne année

  7. #6
    destroyedlolo

    Re : Electricité plaque induction

    Ok, merci.
    Par contre, je suis étonné, on ne met plus de fusible ?

  8. #7
    claudio91

    Re : Electricité plaque induction

    les années passent et les normes changent...
    Un fusible coupe la phase, un disjoncteur coupe la phase et le neutre

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour

    Il ne faut être exact dans ce que l'on dit.

    Sur une installation monophasée d'une habitation respectant la NF C 15-100 actuellement en vigueur, on a obligatoirement pour la plaque un circuit protégé par un disjoncteur 32A ou par un fusible 32A et en amont un interrupteur différentiel 30mA type A.

    Le raccordement peut se faire, soit via un domino dans une boite de raccordement avec sortie de câble (le plus fréquent), soit avec une prise 32A.

    Les fusibles sont toujours aux normes et autorisés.
    Que l'on mette un disjoncteur ou un coupe circuit à cartouche fusible, on utilise pour protéger un circuit d'une habitation, une protection unipolaire+neutre :
    - le dispositif protège la phase
    - le dispositif coupe la phase et le neutre.

    Il est vrai cependant que l'usage des disjoncteurs est plus pratique et plus fréquent. Mais normativement on peut tout à fait mettre des coupe circuit à cartouche fusible

    @+
    Dernière modification par Carminas ; 04/01/2014 à 08h09.
    Carminas

  10. #9
    invite58706596

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour à Tous,

    Donc, si j'ai bien compris, Destroyedlolo, doit monter un interrupteur différentiel (ID) de type A (dédié aux lave-linge ou cuisinière/plaques à induction) capable de supporter 32 Ampères (les ID standard donnant 40 A, 63 A, il vaut mieux prendre un 63 A au cas où...) protégeant contre les courants de fuite (défauts des appareils) à hauteur de 30 mA soit en langage de vente électrique > ID 63A 30mA type A... Il faut noter que les 63 A ne protègent pas contre une consommation excessive de 70 A par exemple...
    Donc il faut donc mettre ensuite un fusible ou mieux un disjoncteur bipolaire 32 A (Protection Phase + Neutre en 6²) > De mon temps, on appelait cela un discontacteur de mémoire...
    Suis-je correct dans mes déductions???

    J'ai regardé le 1er lien, Obijoba... Un sacré bin's...
    CE QUE DIT LA NORME POUR LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS :
    - 1 circuit protégé par un DISJONCTEUR 32 A dédié cuisinière/plaque de cuisson > OK
    - 3 autres circuits au moins protégés par un DISJONCTEUR 20 A pour l'alimentation d'appareils du type (lave-linge, lave vaisselle, sèche linge, four...) > OK
    Et tout le monde s'accorde à dire :
    - Le différentiel de type A sert à la protection de circuits spécifiques tels que lave-linge ou plaques à induction contre des courants résiduels à composantes continues. Un ID de type A au minimum par logement.
    - Le différentiel de type AC ne protège que des courants résiduels à composantes alternatives, et seront utilisés pour les circuits classiques tels que prises et éclairages. Le nombre minimum imposé par la norme dépend la surface du logement, en plus de l'ID de type A. Un seul ID type AC si moins de 35m², deux de 35m² à 100m² et trois si plus de 100m².
    - Le différentiel de type HPI (Haute Pouvoir Immunitaire), HI (Haute Immunité) ou encore classe A type Si (Systèmes informatiques) est un type A amélioré pour éviter des déclenchements intempestifs. Il protège comme ce dernier des courants résiduels à composantes continues et alternatives mais de manière moins rapide pour nous éviter des déclenchements pour des apparitions de courants résiduels très brefs. C'est aussi le plus onéreux des trois.
    Le type Hpi n'est pas obligatoire mais est recommandé pour l'alimentation d'un congélateur* et de matériels informatiques.

    Donc si j'ai bien capté, le type A est destiné aux appareils créant des composantes continues > Les circuits électroniques fonctionnent en continu bien sûr...
    Les plaques vitrocéramiques, d'accord on redresse la tension pour obtenir une tension continue et donc le courant de fuite est une composante continue...
    Lave-linge, si l'on a des cartes électroniques (fatal ces circuits peuvent produire une composante continu) et si le moteur est alimenté en continu associé à un contrôle en rotation par dynamo...
    Là, le lave-vaisselle échappe à cette règle et cela fait bien 35 ans que mes lave-vaisselle possèdent des cartes électroniques...
    Mes réfrigérateurs depuis 25 ans possèdent des cartes électroniques...
    Etc, etc...
    Je peux espérer que les circuits de ces appareils sont montés en double isolement... De quoi perdre son latin...

    Par contre, je suis étonné, on ne met plus de fusible ?
    Mon installation électrique vielle de 25 ans est montée uniquement avec ce type de disjoncteur mais monopolaire...
    Avantage en cas de coupure > On réarme le disjoncteur > Si vrai problème, il redisjoncte > On cherche la cause... Si fusible, il faut vérifier que celui-ci est coupé (sauf certain type avec témoin)...
    A+
    Dernière modification par AMATY ; 04/01/2014 à 09h57.

  11. #10
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Electricité plaque induction

    Bonjour

    La norme considère (peut être à tort) qu'il y a des composantes continues uniquement dans les plaques de cuisson (induction) et dans les LL (essorage variable).

    Il faut donc obligatoirement un type A pour ces 2 circuits.

    Mais rien n’empêche de mettre un type A pour les autres (Personnellement je ne mets que des type A, sauf pour le chauffage). Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu.

    Derrière un ID 30mA 40A type A on peut mettre les plaques, le LL et un ou deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises pas trop consommateurs).
    Au delà il faut passer en 63A (personnellement je ne mets que des 63A)


    Pour les 3 autres circuits spécialisé c'est disjoncteur 20A maxi. Rien n'empêche de mettre 16A.
    Ils se raccordent d'ailleurs sur une prise 16A (sauf peut être le four si raccordement direct par câble).

    @+
    Dernière modification par Carminas ; 04/01/2014 à 10h04.
    Carminas

  12. #11
    invite58706596

    Re : Electricité plaque induction

    Mais rien n’empêche de mettre un type A pour les autres (Personnellement je ne mets que des type A, sauf pour le chauffage). Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu. +++ Au delà il faut passer en 63A (personnellement je ne mets que des 63A)
    Donc bien d'accord avec toi, Carminas
    L'installation que j'avais faite commence à être surannée et avec les modifs continuelles de la norme NF C 15-100, je commence à être larguée d'une certaine manière... J'essaie de voir comment je vais m'y prendre...
    La question de Destroyedlolo tombait à point nommé...
    A+
    Dernière modification par AMATY ; 04/01/2014 à 14h09.

  13. #12
    destroyedlolo

    Re : Electricité plaque induction

    Merci pour vos réponses :
    c'est câblé et ça fonctionne (chiatique a souhait ce 6m2 !)
    Par contre, il va falloir que je vérifie du coup si j'ai mis du type A ... j'ai pris le différentiel dans mon surplus.

    A+

Discussions similaires

  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par rene_83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/11/2013, 22h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par invite98e02cb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 11
    Dernier message: 18/01/2013, 11h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...