Bonjour.
C'est une question de sujet d'elec. ( annales de concours, je révise ).
j'ai un four 2300 W monophasé sur réseau 400 V triphasé. ( 5 fils )
On me demande comment le brancher et quelle protection et quelle section de fil.
Donc moi je prend 1 Phase, le neutre et la PE. Comme ça j'alimente en 230 V ( tension simple ), et je lie la carcasse du four à la PE, et le neutre lui aussi ira à la terre via le transformateur.
Ensuite P=UI d'ou I=2300/230= 10 A
Donc logiquement, soit je met un fusible de 10 A, soit je met un disjoncteur de 16 A et section de fil de 1.5 mm2.
Je pense que c'est mieux de mettre un disjoncteur 16 A ...est ce que j'ai raison ...
Merci.
-----