    Bonsoir a tous,
    désolé de vous déranger mais j’ai besoin de vos lumières. J'ai passé beaucoup d'heure dessus, mais les spécialistes vendeur ne prennent pas le temp de me répondre.

    Je vous joint un schema que je viens de réaliser concernant l’installation électronique et électrique de la gestion de mon interphone, portail, portillon, gache électrique, digicode, bouton sortie.

    Le but est :

    De mon interphone : - Pouvoir répondre a un appel.
    - Pouvoir activer la gache électrique pour ouverture portillon.
    - Pouvoir activer le moteur pour l’ouverture de mon portail. (Si c’est possible)

    Du digicode : - Pouvoir activer la gache électrique pour ouverture portillon.
    - Pouvoir activer le moteur pour l’ouverture de mon portail.

    Je souhaite également un bouton sortie qui active la gache électrique pour l’ouverture du portillon. (Coté jardin)

    Pensez vous que mon schema est correct ou, si non, que me manque t-il ?

    Je vous joint au cas ou le lien des différents schema de chaque composant.

    Interphone complet (interphone audio, platine de rue, alimentation)
    Manuel d'Installation Portier Audio LCKIT-CM 001CK0001
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...08194040,d.bGQ

    Moteur portail
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...08194040,d.bGQ

    Digicode
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...08194040,d.ZWU

    Carte de commande pour sélecteur a clavier.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...uvuHeGh2J5VBuA

    Merci d'avance de votre aide !!!

    Flo

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonjour airbornepolo64 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    Ta question, même si elle contient de l'électronique, concerne un sujet spécialisé, dont les connaisseurs professionnels fréquentent un autre forum: celui de bricolage et décoration.

    Les doublons n'étant pas autorisés, ta question va y être déplacée.

  3. #3
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonjour,

    1) Je ne vois pas d'erreurs de câblage.
    Nota :
    Raccordement du faisceau IR sur C1 ou C3 = choix, voir en relation avec les switchs.
    Pour le raccordement du/des faisceau IR de sécurité, il y a 2 montages sur la page 13.
    Tu as pris celui du haut.

    2) Le Placo-C alimente directement la gâche ?
    Nota :
    Il faudrait peut-être un relais 12 V car on ne sait pas quel courant peut fournir cette borne de commande ?

    3) Prendre note que l'alimentation en 10 et 11 de la carte BXZ 74 est de 24V alternatif en principe.
    (et que la borne 11 est reliée à la borne 2 en principe, "un commun avec le + de l'électronique")
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  4. #4
    invitee2a2ac42

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonsoir!avec l'interphone vous ne pouvez pas ouvrir le portillon et le portail ,soit l'un ou l'autre.si vous voulez,vous pouvez rajouter un module VLS 300 came +un bouton poussoir faire les deux.sur votre schema,la sortie out1 ne va sur la gache mais en parallele avec votre bouton poussoir.cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef3e45101

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Tout d'abord je tiens a vous remercier.
    Merci de passer du temp pour les autres, une belle preuve d'humanisme. Avec les temps qui court, on en as bien besoin.

    Réponse a jericko:

    1) Ok, choix voulu !!
    2) Comment je peux le savoir si c'est un courant continue alternatif ou sec ( je ne connais absolument rien en électricité). Apres la borne de commande a l'air d'être faite pour ca !
    3) Je ne comprend pas ce que tu veux dire.

    Merci encore


    Réponse a havane:

    Quel est la sortie OUT1 : NC ou C ?
    Quel fil du bouton poussoir, par rapport au schema, celui de droite ou gauche ?

    Merci encore

    Flo

  7. #6
    golfo57

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonsoir airbonepolo64, havane et Jeryko et vous autres,
    Citation Envoyé par airbonepolo64
    Quel est la sortie OUT1 : NC ou C ? C-NO.
    Quel fil du bouton poussoir, par rapport au schema, celui de droite ou gauche ? Les 2 fils qui partent de C et NO, vont sur les 2 du bouton poussoir, peu importe le sens.
    @+
    Dernière modification par golfo57 ; 26/11/2015 à 21h36.

  8. #7
    invitef3e45101

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Ok parfait merci a vous trois !!!
    C'est clair maintenant de le lire.

    J'ai tout acheter excepter la gache et le bouton poussoir. Penser vous qu'il faut des alimentations extérieurs ou le materiel deja en place les auto alimentera ?

  9. #8
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonsoir,
    Rectificatif

    1) Grâce à l'intervention de havane, je viens de voir une erreur de câblage.
    Voir ce plan rectifié en rouge.

    2) pour le §2 et le §3 de mon message précédent.
    Il faut un voltmètre pour le vérifier (ou avoir le schéma interne)
    Il est bon de la savoir pour dépanner. Laisse tomber pour l'instant.
    Nom : bzx74.JPG
Affichages : 5780
Taille : 279,9 Ko
    Dernière modification par Jeryko ; 26/11/2015 à 21h44.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  10. #9
    invitef3e45101

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Ok merci niquel pour le plan !!!

    En regardant la modif. j'ai vu que, sur le schema, le numero 10 de la carte du moteur est relié au 10 + des photocellules et également au - de la carte de commande S0002 ! Il n'y a pas un problème de polarité ?

    Merci

  11. #10
    golfo57

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Citation Envoyé par airebonepolo64
    J'ai tout acheter excepter la gache et le bouton poussoir. Penser vous qu'il faut des alimentations extérieurs ou le materiel deja en place les auto alimentera ?
    Si tu as déjà tout l'appareillage indiqué dans ton schéma au #1, hormis la gâche et le bouton poussoir, il te faudra juste que la gâche soit une 12V 1A, rien de plus.
    Et comme ton souhait était également de commander le portail à partir de BIANCA, tu auras besoin du module VSL 300 que havane a précisé. @+

  12. #11
    golfo57

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Citation Envoyé par airbonepolo64
    En regardant la modif. j'ai vu que, sur le schema, le numero 10 de la carte du moteur est relié au 10 + des photocellules et également au - de la carte de commande S0002 ! Il n'y a pas un problème de polarité ?
    Alors d'après la notice, la sortie 10-11 serait du 24Vac, donc aucune incidence, mais il est également indiqué + pour 10 et - pour 11?? et dans ce cas il faudra inverser sur le S0002. Mais avec un multimètre tu seras fixé. @+

  13. #12
    invitef3e45101

    Red face Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Ok je vais inverser sur la carte S0002 comme ca je suis sure que ca fonctionnera !!
    Pour ce qui est du VSL300, j'abandonne l'idée car trop chère.


    Je ne marque pas encore comme résolu (en plus je sais pas comment on fait) car je je ne l'ai pas encore mis en place,
    mais sachez que vous m'avez était d'une aide précieuse.
    Je vous tiens au courant.

    Encore merci les amis !!!!
    A très bientôt.

  14. #13
    golfo57

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Citation Envoyé par airbonepolo64
    Je ne marque pas encore comme résolu (en plus je sais pas comment on fait) car je je ne l'ai pas encore mis en place
    Tu peux le dire en temps voulu, et c'est un modérateur qui s'en chargera. Bon branchement. @+

  15. #14
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonsoir,

    Le module S0002 peut être alimenté en 12V ou 24V ( continu ou alternatif.)

    Si l'alimentation est 24 V alternatif il n'y a pas de sens.
    Il faut faire attention uniquement si l'alimentation est en courant continu.

    Mettre le 0 au moins, c'est ce qu'il y a de plus conventionnel.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  16. #15
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    complément :

    mon message N°3 n'est pas clair sur le dernier point 3) et il y a une erreur.
    la borne 11 est reliée à la borne 2 en principe, "un commun avec le + de l'électronique"
    Il faut lire :
    La borne 11 est reliée à la borne 2 sur la carte ZBX
    Cette borne 2 correspond au 0V électronique de la carte ZBX ( le commun, 0VL)
    Dernière modification par Jeryko ; 26/11/2015 à 23h05.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  17. #16
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Complément 2 :
    J'ai dit en principe car vérifié sur la carte ZA3 mais non vérifié sur la ZBX.
    (Il n'y a pas de raison que ce soit différent)

    Modérateurs svp : rassembler #14 15 et 16 si possible. Merci
    Dernière modification par Jeryko ; 27/11/2015 à 09h12.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  18. #17
    invitef3e45101

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Ok merci pour vos dernier message !!!

    La carte ZBX délivre du 24 v donc pas d'importance.
    Merci

    Flo

  19. #18
    Jeryko

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    Bonjour,

    Modérateurs svp : Si possible, remplacer le schéma de mon message #8 par celui-ci.
    et ensuite effacer ce message. Merci
    Nom : bzx74.JPG
Affichages : 8082
Taille : 284,5 Ko
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  20. #19
    invitef3e45101

    Re : Branchement portail électrique, digicode, interphone

    J'ai l'impression que quand j'envoi des messages privées, ils ne partent pas. J'ai répondu a deux mails, mais ca me marque toujours, dans message envoyé 0.
    Comment faire pour que ca marche ?

    Merci

Discussions similaires

  1. Branchement serrure electrique avec interphone video Advisen
    Par invite5d34a176 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/08/2015, 10h09
  2. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  3. [Divers] Portail électrique CAME ZBY3 et digicode AD-2000M RFIDv! [résolu]
    Par verbalistique dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/10/2013, 11h23
  4. branchement d un interphone sur portail CAME F7024N
    Par invite010918db dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 25/08/2012, 19h20
  5. [Divers] Panne digicode de portail électrique
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2009, 20h47
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...