Bonsoir,
je souhaite installer un détecteur de mouvement de marque BEG pour commander un éclairage exterieur. mais l'éclairage fonctionne sur un va-et-vient donc 2 points.
Comment pourrais-je faire au plus simple ?
merci
-----
Bonsoir,
je souhaite installer un détecteur de mouvement de marque BEG pour commander un éclairage exterieur. mais l'éclairage fonctionne sur un va-et-vient donc 2 points.
Comment pourrais-je faire au plus simple ?
merci
Bonsoir,
Mais as-tu l'intention de conserver la commutation va-et-vient? @+
Bonsoir
Question complémentaire
C'est un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Carminas
Bonjour,
oui je souhaiterai conserver la commutation va-et-vient.
J'ai opté pour un détecteur 3 fils mais peut-être faudrait-il mieux un 2 fils ?
Cdlt
je suggère de remplacer le va-et-vient par un télérupteur.
Bonjour
Quel rôle voulez vous faire jouer aux va et vient :
- Marche forcée de l'éclairage (si on allume avec les va et vient, on ne peut éteindre qu'avec les va et vient)
- Arrêt forcé de l'éclairage (le détecteur est désactivé si on coupe avec les va et vient)
- Fonctionnement pendant la durée de temporisation du détecteur
Il faudra également savoir où est positionné votre détecteur par rapport aux va et vient
Voici un schéma où le va et vient fonctionne en marche forcée
Carminas
Bien le Bonjour à tout le Groupe,
Très Cher Carminas,Voici un schéma où le va et vient fonctionne en marche forcée
Pièce jointe 321940
Donc, selon ton schéma, si je capte bien:
- Interrupteur sur ON, la lumière s'allume et le détecteur est considéré comme OUT (non sollicité)
- Interrupteur sur OFF, la lumière s'éteint et le détecteur reprend sa fonction initiale avec temporisation
C'est bien ça ?
Et, comme certains lecteurs (trices) seront intéressés par cette information, quel serait le schéma de branchement avec un interrupteur simple ?
Merci
Bien à Toi
Sica
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Bonjour
ce qu'a proposer Carminas c'est de mettre l'ensemble Va et Vient en // avec le detecteur donc c'est ou l'un ou l'autre qui allume independament l'un de l'autre mais aussi celui qui allume doit obligatoirement eteindre. On pourrait egalement les mettre en serie ce qui fait que le detecteur parr exemple ne peut fonctioner que, si et seulement si, le va et vient lui authorise. en fait ça revient a dire mettre le detecteur en mode veille, ou non.
Inconvenient on ne sait jamais quand un ensemble VV est fermé ou ouvert a moins que le detecteur ne percoive une presence.
Dans la proposition de Carminas si un ensemble est fermé on le voit tout de suite car la lampe sera allumée.
Pour remplacer l'ensemble VV par un simple inter, dans la proposition de Carminas il suffit de suprimer les deux va et vient et conecter un simple inter au rouge et a l'orange qui avant etaiuent connectes au VV.
Bonjour à tous,
Pour bien comprendre le fonctionnement, il fait connaître ce qui se passe à l'intérieur du détecteur de mouvement I.R,
Un relais établi ou non le contact entre la borne L et L2, la borne N ( du neutre ) reste isolée des deux autres bornes L & L2.
Voir ce schéma :
http://www.schemaelectrique.net/2015...mouvement.html
Dernière modification par trebor ; 06/09/2016 à 15h17.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
Bonsoir,
Dans mon cas je souhaite garder les 2 va-et-vients et installer un détecteur près de l'éclairage en exterieur. Mon souci est de récupérer la phase pour le détecteur. sinon installer un système radio type yokis mais cela va etre très onéreux il me semble.
Cdlt
Bonsoir,
Dans mon cas je souhaite garder les 2 va-et-vients et installer un détecteur près de l'éclairage en exterieur. Mon souci est de récupérer la phase pour le détecteur. sinon installer un système radio type yokis mais cela va etre très onéreux il me semble.
Cdlt
Si vous ne récupérez pas la phase, ce ne sera pas possible en filaire.
Sauf avec le montage suivant, en remplaçant les va et vient par des poussoir NF, vous pourrez par appui sur les poussoirs déclencher la lumière pour la durée de la temporisation du détecteur.
Cela utilise les caractéristiques des détecteurs qui lancent un cycle de fonctionnement à la mise sous tension.
Cela nécessite un appui assez long sur les poussoirs
Dernière modification par Carminas ; 06/09/2016 à 23h41.
Carminas
Dernière modification par Sica ; 07/09/2016 à 09h23.
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Bonjour à tous,De pouvoir ajouter autant de points de commande que tu le désires. @+Envoyé par SicaQuel serait l'intérêt d'opérer de la telle sorte ?
Hello golfo57,
Petit Cachotier va, sachant que c'est l'atout majeur d'un télérupteur, mais .... je reformule ma question:
- Le fait d'utiliser un télérupteur avec 2 boutons poussoirs plutôt qu'un Va-et-Vient simplifiera-il, d'une part, le branchement électrique et d'autre part, offrira-t'il plus de possibilités fonctionnelles d'utilisation via le détecteur ?
Je pense que non, mais bon, va comprendre Charles !!
Excellente fin de journée
Sica
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Salut Sica,Envoyé par toi- Le fait d'utiliser un télérupteur avec 2 boutons poussoirs plutôt qu'un Va-et-Vient simplifiera-il, d'une part, le branchement électrique: pas vraiment , mais selon la configuration des lieux et d'autre part, offrira-t'il plus de possibilités fonctionnelles d'utilisation via le détecteur ? Certainement, puisque tu n'auras pas à aller jusqu'au bouton pour allumerCa c'est ton avis . Bonne soirée @+Je pense que non, mais bon, va comprendre Charles !!
Bonjour Sica,Mais dans le mess.#18, dans la balise, j'ai donné mon avis (le mien..) @+Envoyé par toiOk. Dans ce cas, pourrais-tu développer ta réponse ?