Bonjour,
N'étant pas relié au réseau d'eau courante (maison isolée) nous prenons l'eau d'un forage.
J'ai une pompe surpresseur et ballon galva de 200 litres pour alimenter la maison.
La pompe s'arrete lorsqu'il y a 4 bars dans le ballon et relance quand il n'y a plus que 2 bars.
J'ai purgé le ballon galva et ma question est la suivante ;
faut il purger l'air et le remplir d'eau avant de le relancer, ou le laisser plein d'air ???
S'il est rempli d'eau : la pompe surpresseur passe de 2 à 4 bars en seulement 7 secondes !
S'il est rempli d'air : elle met 65 secondes !!
Ca marche dans les deux cas mais je ne sais pas ce qui est préconisé.
Merci
-----