Bonjour,
J'aurais besoin d'un petit coup de main:
Je dois prévoir le matériel pour la réalisation d'un tableau électrique déporté uniquement pour une pompe à chaleur ( Càd un 2e tableau dans une chaufferie alimenté par le tableau général)
La pompe à chaleur (PAC) fait 11 kW avec un appoint électrique de 2*6kW , alimentation en triphasé.
L'alimentation de la PAC est en 3 partie :
l'unité extérieur -> 16A , 5*2.5mm²
l'unité intérieurr -> 10A ,3*1.5mm²
l'appoint électrique -> 25A , 5*4mm²
(donnée fournisseur)
Comment dimensionner le câble allant du tableau général au tableau de la Pompe à chaleur ?
Quel disjoncteurs prévoir pour le tableau de la PAC ( les intensité s'additionne t'elles? , faut il prévoir un disjoncteur pour chaque partie de la PAC ? selon les normes faut il prévoir une sécurité supplémentaire ? )
D'avance merci de votre aide , je ne suis pas un expert en électricité.
-----