    Bonjour à tous,

    Je souhaiterais dimensionner une pergola suspendue, consistant en un cadre métallique supportant un lattage ajouré.
    J'ai trouvé cette formule pour le calcul des efforts de vent: Fw= CsCd.Cf.Qp(z).Aref
    J'ai déterminé le Qpz à 40 daN/m² et la surface totale est de 2m², celle exposée est de 1.56m²
    Pour le Cs et Cd, le bâtiment étant de base rectangulaire et hauteur < 15m = 1
    Néanmoins, je pêche dans le calcul du Cf. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?

    D'avance merci, bien à vous.
    Baptiste.

    -----

  2. #2
    ilovir

    Re : Efforts de vent sur surface ajourée

    Bonjour

    C'est dans le 7.11 de l'eurocode 1 qu'on peut trouver la réponse, par analogie avec le vent dans les structures en treillis.
    C'est bien évidemment tortueux à souhait, pour arriver à trouver quelque chose de l'ordre de cf=1.5
    qp(z) à 40 daN/m², ça me paraît bien faible.

  3. #3
    bdesmarets

    Re : Efforts de vent sur surface ajourée

    Bonjour Ilovir,
    Et merci pour votre retour.
    Pour le qpz, voici ma méthode
    Région 1, rugosité 3b, puis je regarde dans l'abaque ci-dessous
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 729
Taille : 139,4 Ko

    Qu'en pensez-vous ? Aussi, on ne fait pas intervenir les CPi et Cpe, alors que la pergola est ouverte sur trois faces, qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    Baptiste.

  4. #4
    ilovir

    Re : Efforts de vent sur surface ajourée

    Effectivement, par le calcul j'ai 42.2, à moins de 9 m de haut.

    S'il s'agit du toit de la pergola, je ne sais pas trop quoi dire. Si on la considère comme toit, elle s'envole. Il doit y avoir des méthodes spécifiques que je ne connais pas.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    geagea

    Re : Efforts de vent sur surface ajourée

    [B]bonjour
    ,
    pour la determination de la pression interieure selon la norme NF EN 1991-1-1-4 art 7.2.9
    il faut faire le rappot mu rapport des ouvertutes par rapport a l'aire de toute la couverture il est toutefois possible de prendre en compte les deux valeurs extrêmes suivantes Cpi=+0.20 en pression et Cpi=-0.03 en succion

    vous pouvez vous référerbaux NV 65
    cordialement

    geageaG
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  7. #6
    ilovir

    Re : Efforts de vent sur surface ajourée

    En fait, pour ce "bâtiment" très ouvert, c'est à dire avec au moins 2 faces où l'aire totale des ouverture représente au moins 30 % de la surface de la face (c'est le cas : 100% sur trois faces), on va en 7.3 "toitures isolées".
    Pour le vent face au mur, on aurait alors un coefficient de force de -1.5. (tableau 7.6 0°, zone A, phi = 1). Et davantage sur les bords.
    63 kg/m², ça s'envole.

Discussions similaires

  1. Force du vent sur une surface
    Par Scientist_75 dans le forum Physique
    Réponses: 10
    Dernier message: 15/08/2016, 07h01
  2. Efforts du vent sur un réservoir cylindrique
    Par Gatanu dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/04/2015, 18h12
  3. Efforts du vent sur un réservoir cylindrique
    Par invited56a5489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2006, 14h21
  4. Vitesse de vent et efforts sur une structure
    Par invite3e0ae347 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 05/04/2005, 14h41
  5. force du vent sur une surface
    Par b_greb dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/03/2004, 14h24
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...