Tableau éléctrique au dessus d'une nourice
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Tableau éléctrique au dessus d'une nourice



  1. #1
    Tthecreator

    Tableau éléctrique au dessus d'une nourice


    ------

    Hello tout le monde

    Un tableau électrique est il dans les conformités s'il est placé au dessus d'une nourrice le tout aux environs de 80 centimètres de hauteur au dessus?

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Tableau éléctrique au dessus d'une nourice

    Bonjour

    Dans le respect de la norme actuelle sur les locaux d'habitation, non.

    Mais il faudrait savoir dans quel cadre vous posez cette question, car suivant le contexte cela peut être acceptable.
    Carminas

  3. #3
    Tthecreator

    Re : Tableau éléctrique au dessus d'une nourice

    Il s'agit d'une rénovation et mise en conformité de l'installation électrique.... tableau et nourrice dans coffre accessibles par trappe de visite chacune et nourrice protégée avec un coffre plastique spécial départs eau....

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Tableau éléctrique au dessus d'une nourice

    Bonjour

    Dans le contexte d'une rénovation avec mise en sécurité c'est acceptable

    Dans le contexte d'une mise en conformité, c'est à dire rendre l'installation 100% conforme à la NF C15-100 comme pour un logement neuf, cela ne l'est pas, puisque la norme actuelle indique que l'ETEL (l'endroit où se trouve les tableau) doit être à plus de 60cm de tout point d'eau.

    Sauf que le coffre plastique crée sans doute une séparation acceptable pour que cela soit correct.
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Tthecreator

    Re : Tableau éléctrique au dessus d'une nourice

    Merci.. carminas. il s'agit d'un ancien dressing que je transforme en chambre.... le tableau edf et compteur sont a ma porte donc éloignés ...les câbles du tableau sont en r2v passant derrière du placo (et plafond suspendu) arrivant sur le côté du tableau accessible par la future trappe de visite de celui-ci ...et respectera les 1m80. La chambre n'est pas fermé à clef car il y aura une porte coulissante

Discussions similaires

  1. Mon kWh électrique au dessus de 20 cts et vous ?
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 31/12/2020, 10h36
  2. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  3. Poteau électrique dans le terrain et lignes au dessus de la maison
    Par invite26d403db dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 0
    Dernier message: 04/08/2015, 10h35
  4. distance d un chauffe eau electrique a un tableau electrique
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/06/2015, 17h14
  5. tableau electrique
    Par invite67b08875 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/10/2010, 18h04
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...