Salut à tous,
avis aux experts électriciens j'ai une question qui me turlupine
j'ai 5 spots led exterieur à branché sur mon réseaux domestique en 220v.
J'ai donc acheter un transfo 220>24v en 2,5A. Les spot fonctionnent en courant constant et ont une puissance de 7W/350ma/19v j'ai donc ajouter un driver entre la sortie de l'alim 24v vers chaque spot en courant constant acceptant 9-36vdc en entrée et 0,35A 2-32Vdc en sortie.
seulement mon mode de calcul pour dimensionner la section de cable ne doit pas être le bon car j'ai addition la consommation théorique des spots soit 0,35A x 5spots = 1.75A alimenter en 24v pour une longueur de calble de 26m l'application me donne une section de 2,5mm2 ce qui me semble énorme.
J'ai donc brancher l'installation à blanc avec un transfo 24v , en sortie 24v la pince ampérmetrique ne donne rien et en amont sur le 220v elle donne 0,3A donc quel valeur et la bonne 0,3A ou 1,75A ?
Merci pour l'aide
-----