Conversion Moteur Tri Vers Mono.
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Conversion Moteur Tri Vers Mono.



  1. #1
    invite96e7f0e5

    Angry Conversion Moteur Tri Vers Mono.


    ------

    Je souhaiterai faire tourner un moteur tri en mono. J'ai bien calculé la valeur du condensateur mais je ne sais pas comment coupler les enroulements avec ce condensateur.
    Si quelqu'un a la solution ?

    merci....

    -----

  2. #2
    invite0f514b90

    Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    Salut
    Voila ce qui peut t'aider.
    Images attachées Images attachées  

  3. #3
    invitea6399177

    Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    Attention il y a danger!!! 1) le couplage representé sur le dessin est un couplage étoile, pour brancher un moteur tri 380V sur du 220V mono il faut utiliser un couplage triangle sous peine de voir votre moteur cramer gentiment 2) le condensateur doit au minimun avoir une tension de service de 400V
    sinon il saute.
    nota: la solution du condo fait perdre 70% du couple moteur, l'ideal est un variateur de frequence type ATV telemecanique une alim 220V mono pour une sortie 220V TRI
    cordialement

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    bonjour,
    pasmi je suis de votre avis,
    l'on a déjà eu a traiter un post similaire, et en ai signalé le risque,
    via ce type de schéma qui pour moi est érroné
    mais pas eu de retour d'info quand au résultat
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite0f514b90

    Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    Salut
    Pourtant j'ai péché ça sur un autre forum et le gars qui l'avait réalisé disait que ça fonctionnait nicquel....
    Mais bon je me fis plutot à votre savoir faire !
    Je vais reprendre des recherches la dessus....
    merci

  7. #6
    invitedb01afba

    Red face Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    bonjour a tous effectivement il faut un couplage triangle pour essayer de le faire fonctionner en 230 v mono.Donc mettre les trois "barettes" les unes a cotés des autres sur une barette mettre le neutre ,une autre mettre la phase avec un fil du condo et sur la derniere barette mettre le deuxième fil du condo .pour inverser le sens de rotation mettre la phase sur l'autre fil de condo.en espérant avoir été clair

  8. #7
    richard 31
    Modérateur

    Re : Conversion Moteur Tri Vers Mono.

    re,

    et le gars qui l'avait réalisé disait que ça fonctionnait nicquel....
    effectivement cela fonctionne mais en 110v, imaginez le couple rendu par ce montage, et l'effet joule crée a la mise en charge du moteur,
    j'imagine que vous n'allez pas le faire tourner qu'en roue libre

    Donc mettre les trois "barettes" les unes a cotés des autres sur une barette mettre le neutre ,une autre mettre la phase avec un fil du condo et sur la derniere barette mettre le deuxième fil du condo .pour inverser le sens de rotation mettre la phase sur l'autre fil de condo.en espérant avoir été clair
    cela est effectivement le montage souhaité,
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 10h34
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  3. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2008, 16h02
  4. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
  5. Transfo tri -->modif mono
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 26/07/2005, 21h11
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...