bonsoir.j'ai une baisse de presion sur le circuit chauffage .je perd 0,4 bar tout les deux jours.pas de fuites apparente sur la chaudiere,les radiateurs et la tyuauterie.soupape de securite etanche.merci pour un avis.philousat.
-----
Aujourd'hui
Publicité
08/01/2007, 18h11
#2
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
bonsoir Philousat,
le vase d'expansion est certainement en cause.
Il faut le regonfler (0,8 bar), ou le remplacer.(pour cela il faut vidanger la chaudiere)
thierry M
08/01/2007, 18h25
#3
philousat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
77
Messages
24
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
merci.je vais voir ça demain,je vous tiens au courant.bonne soirée.philousat
09/01/2007, 18h29
#4
philousat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
77
Messages
24
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
bonsoir;j'ai regonfler le vase a 3bar (pression preconiser sur le vase)la pression joue toujours,elle monte quand ça chauffe puis redescend(o,4à 0,6bar,et aussi avec l'eau chaude).j'ai un disconnecteur es ce que ça peut jouer.philousat.mercide me repondre.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/01/2007, 20h39
#5
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
Envoyé par philousat
bonsoir;j'ai regonfler le vase a 3bar (pression preconiser sur le vase)la pression joue toujours,elle monte quand ça chauffe puis redescend(o,4à 0,6bar,et aussi avec l'eau chaude).j'ai un disconnecteur es ce que ça peut jouer.philousat.mercide me repondre.
bonsoir Philousat,
3 bar c'est de trop! je vous ai dit de le gonfler à 0,8bar
thierry M
09/01/2007, 20h44
#6
spoltibrun
Invité
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
Bonsoir
Thierry m à raison ! 3 bars ! soyez heureux si vous ne l'avez pas achevé !
Aujourd'hui
Publicité
10/01/2007, 16h52
#7
philousat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
77
Messages
24
Re : chaudiere murale saunier duval thema/C23E
bonjours;c'est ok,j'ai redescendu la pression.merci .philousat