[Thermique] coup de belier et hydromotrix TGP neuve
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

coup de belier et hydromotrix TGP neuve



  1. #1
    marclo

    Question coup de belier et hydromotrix TGP neuve


    ------

    bonjour,
    je viens de faire changer mon ancienne hydromotrix (22 ans)
    pour un modele TGP.
    depuis, lorsque je ferme les robinets froid ou chaud, on entend le serpentin qui vibre fortement
    a l interieur du corps de chauffe
    je suis obligé de reduire considerablement le debit
    a l arrivée d eau pour que ce bruit s amenuise un peu.

    c est un pb qui n existait pas avant
    Defaut de construction chez Frisquet ?

    -----

  2. #2
    invite9815cef3

    Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    bonjour

    jamais vu encore chez frisquet .
    controlez votre pression sanitaire sur l'eau froide avec un manometre elle ne doit pas dépasser 3,6 bars au dela il est preconisé de mettre un reducteur de pression c'est une generalité que l'on s'appelle frisquet ou autre

    salutation
    olivier89

  3. #3
    marclo

    Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    ok merci je vais voir ça
    mais...je n avais absolument pas ce probleme avec l 'ancienne Frisquet !

  4. #4
    marclo

    Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    L' installateur de la chaudière vient de monter un "antibélier"...sans résultat !
    ..peut etre un probleme sur ces nouveaux corps de chauffe TGP grande capacité...
    ou simplement un raté ponctuel de fabrication...
    On attends un avis de chez Frisquet...

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    thierry m

    Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    BONSOIR,
    N'y aurait-il pas une absence de colliers sur votre instalation sanitaire chaudiere?
    thierry M

  7. #6
    marclo

    Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    bonsoir,
    pas de pb de collier
    le serpentin vibre de plus en plus
    et Frisquet ne semble pas pressé de répondre...
    j ai bien peur qu ils me laissent tomber !

  8. #7
    invitec02c8bdd

    Exclamation Re : coup de belier et hydromotrix TGP neuve

    bonjour
    la purge du circuit est-elle bien faite

    pilote

Discussions similaires

  1. Bélier hydraulique!
    Par invite5c936263 dans le forum Physique
    Réponses: 11
    Dernier message: 19/12/2008, 05h49
  2. Belier hydraulique
    Par invite4e72d391 dans le forum Technologies
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/06/2007, 17h17
  3. Vidange Frisquet Hydromotrix TGP Sol
    Par invite5ea80265 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2006, 16h18
  4. Bélier à eau
    Par azertylr dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2005, 09h01
  5. Pompe à bélier, presque gratuit !!
    Par inviteed7336aa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2005, 07h44
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...