bonsoir , j'ai une chaudière hydroconfort à vendouse, elle a presque 3 ans .je voudrais savoir la raison pour laquelle je suis obligé de remettre de l'eau régulièrement dans le circuit, les voyants passent du vert à l'orange, merci.
-----
09/11/2007, 13h45
#2
jipeka
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
val de marne
Âge
57
Messages
128
Re : chauffage
salut nanarg, il peut y avoir plusieurs raisons:
fuite sur le circuit (certaines fuites sont très difficiles à déceler car l'eau sèche rapidement au contact des tuyaux chauds)
problème au niveau du vase d'expansion; soit la membrane est poreuse et tu le remplis progressivement , soit il est sous gonflé et l'eau du circuit en se dilatant part en vidange par la soupape de sécu.
vérifie également tes purgeurs auto qui sont souvent à l'origine de micro fuites cordialement