Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]



  1. #1
    mih

    Unhappy Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]


    ------

    Bonjour,

    Il fait froid... Panne sèche de fuel, j'ai rerempli la cuve et là le bruleur ne repart pas. J'ai nétoyé la crépine, et tous les filtres. La lumière du bruleur clignote un coup long puis 5 coups rapides... Est-ce un code ? Que dois-je faire pour faire redémarrer le bruleur ??

    Merci de votre réponse, on se caille !!

    MIH

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    Cram 64

    Re : Réamorcage Bruleur Cuenod NC4 / mise en sécurité

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mih,

    Pour effacer la sécurité il faut maintenir le bouton de réarmement 2". Vous pouvez aussi débrancher le flexible de retour à la cuve et le faire couler dans un récipient pour contrôler que le fioul est bien aspiré le remonter une fois exempt de bulles d'air.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #3
    mih

    Re : Réamorcage Bruleur Cuenod NC4 / mise en sécurité

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mih,

    Pour effacer la sécurité il faut maintenir le bouton de réarmement 2". Vous pouvez aussi débrancher le flexible de retour à la cuve et le faire couler dans un récipient pour contrôler que le fioul est bien aspiré le remonter une fois exempt de bulles d'air.

    Cordialement,

    Marc.
    Merci !!

    Je vais essayer mais le soucis c'est que cette bougresse ne pompe pas du tout ... Je vais essayer de laisser le bouton appuyé longtemps. J'espere qu'elle repartira !

    MIH

  5. #4
    Renzo

    Re : Réamorcage Bruleur Cuenod NC4 / mise en sécurité

    Bonjour,
    Est-ce que l'installation de fioul est en bitube ou en monotube ?
    Si elle-est en monotibe il faut que tu purges le pompe.
    Cordialement

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    mih

    Smile Re : Réamorcage Bruleur Cuenod NC4 / mise en sécurité

    Ca y est ca marche !!! J'ai ouvert le robinet de vidange sur le retour du bruleur et du coup la pompe a bien amorcé et j'ai pu vider l'air du circuit.

    Encore merci !!!

  8. #6
    Cram 64

    Re : Réamorcage Bruleur Cuenod NC4 / mise en sécurité

    Bnjour à tous,

    Merci mih pour le retour, je clos le fil résolu.

    Amicalement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  9. Publicité

Discussions similaires

  1. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par liobrico dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2008, 20h00
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Réponses: 15
    Dernier message: 25/11/2008, 12h43
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par phanitor dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  5. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 15h00
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...