    Bonjour
    Dois-je mettre des raccords diélectriques sur mon chauffe-eau électrique ?
    Le Vendeur dit qu'un seul raccord diélectrique suffit côté arrivée eau froide. Ce raccord est en galva côté chauffe-eau et en laiton côté arrivée eau froide.
    Le raccord du chauffe-eau étant en laiton je vais donc ajouter un nouveau matériau : le galva.
    Est-ce la bonne solution ? Un petit rappel sur l'électrolyse me serait salutaire.
    Merci d'avance.

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    spoltibrun
    Invité

    Re : Raccord dielectrique sur chauffe-eau électrique

    Bonjour , l'electrolyse (ou pont galvanique) se produit quand deux métaux sont en contact ( acier/cuivre ou autre) et baignent dans un liquide (ici l'eau)
    Le plus faible cède sa matière au plus fort
    Il y a deux façons de lutter :
    empécher le contact direct via un vrai raccord diélèctrique
    Réaliser la sortie du chauffe eau avec un raccord non-protégé contre ce phénomène qui jouera alors le role d'anode sacrificielle ( comme sur les bateaux) et qui se rongera en protégeant la cuve du chauffe eau
    Mais il doit impérativement être en acier noir et non galvanisé et sur l'eau chaude !
    Son remplacement coutera quelques euros , pas de quoi fouetter un chat

  4. #3
    michactal

    Re : Raccord dielectrique sur chauffe-eau électrique

    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonjour , l'electrolyse (ou pont galvanique) se produit quand deux métaux sont en contact ( acier/cuivre ou autre) et baignent dans un liquide (ici l'eau)
    Le plus faible cède sa matière au plus fort
    Il y a deux façons de lutter :
    empécher le contact direct via un vrai raccord diélèctrique
    Réaliser la sortie du chauffe eau avec un raccord non-protégé contre ce phénomène qui jouera alors le role d'anode sacrificielle ( comme sur les bateaux) et qui se rongera en protégeant la cuve du chauffe eau
    Mais il doit impérativement être en acier noir et non galvanisé et sur l'eau chaude !
    Son remplacement coutera quelques euros , pas de quoi fouetter un chat
    Merci pour cette réponse.
    1) Donc le vendeur s'est trompé en préconisant de mettre le raccord diélectrique sur l'arrivée eau froide ?
    2) Le raccord diélectrique est-il utile si le raccord du chauffe-eau est en laiton et ma tuyauterie en cuivre ? Je suppose qu'il est en acier galvanisé car sa couleur est gris souris.

  5. #4
    spoltibrun
    Invité

    Re : Raccord dielectrique sur chauffe-eau électrique

    C'est d'ailleur indiqué clairement sur la notice des chauffe eau , raccord diélectrique sur l'eau chaude
    Peu importe comment est fait le diélectrique , il empêche tout contact entre les divers éléments et stoppe l'électrolyse de ce fait

  6. #5
    michactal

    Re : Raccord dielectrique sur chauffe-eau électrique

    Merci Spoltibrun pour toutes ces promptes précisions. A bientôt peut-être pour une autre discussion.

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Cram 64

    Re : Raccord dielectrique sur chauffe-eau électrique

    Bonjour à tous,

    Merci à spoltibrun pour ces précisions. Je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  9. Publicité

Sur le même thème :

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
  2. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par aclaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par Mike5113 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
  4. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par Kalimero01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 03/11/2007, 21h39
  5. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 09h21
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison