RaccoordementTA Tybox 100/120 sur chaudière Idra 3000 ! [résolu]
06/11/2009, 22h01
#1
invitea932c92c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
RaccoordementTA Tybox 100/120 sur chaudière Idra 3000 ! [résolu]
------
bonjour j'ai mon thermostat (delta dore micro tybox 120)qui semble branché mais qui ne l'ai pas en faite car la chaudière fonctionne seule que le thermostat soi allume ou pas comment le branche a ma chaudière
-----
06/11/2009, 22h15
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : thermostat
Bonjour à tous,
Quel TA de chez Delta Dore as-tu branché ? Pour la chaudière je suppose que c'est de l'Idra 3000 que tu veux parler, tu dois te brancher à la place du shunt en principe 1 et 3 des dominos, à droite de l'alimentation 230 V.
Cordialement,
Marc.
07/11/2009, 16h39
#3
invitea932c92c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : thermostat
le TA c'est le micro tybox 120
Di moi tes un pro ds ton genre tu te souvien de tt le monde
Alors tu pourrai me faire un schema je suis une novice et mon ami n'en parlons pas il et pire merci
07/11/2009, 21h00
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : thermostat
Bonjour à tous,
Le TA Tybox 120 est à pile, il n'y a pas d'erreur possible pour brancher la chaudière : supprime le shunt Sur le bornier à droite de l'alimentation et raccorder les deux fils entre C et T du TA.