  1. #1
    invitebc1209b9

    Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !


    ------

    bon soir
    il y a un petit problème sur une clime airton de type hsu-18rh03/r2 la ventilation de l'uniter intérieur n'arrête pas de ventiler tout marche bien sauf ça

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage kiki30,

    Quand tu dis que tout fonctionne sauf la ventilation, cela veut dire que l' UI (unité intérieure) souffle chaud ?

    Quand tu la mets en service, le ventilateur ne doit démarrer que quand l'air soufflé est chaud, et il doit s'arrêter pour le dégivrage qui ne s'est sans doute pas encore produit vu la douceur.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    walter62

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    en effet s'il y a du dégivrage il y a un manque de fluide, il faudrait en savoir plus sur le fonctionnement de la machine

  4. #4
    invitebc1209b9

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    bon soir a tous
    pour la clime ce que je lui reproche cet qu'elle ne sarrette pas de ventilée
    une foi que la température demande est a tinte elle continu de ventilée le compresseur lui sarrette donc il ne fourni plu de chaleur donc le split ventile de l'air frai cet très chiant merci pour les réponse

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    Bonjour à tous,

    La ventilation démarre aussitôt que tu mets la climatisation en demande de chauffage ? Dans ce cas je penscherai pour un défaut de la sonde échangeur de l'UI, voir si elle est bien en place. c'est elle qui demande la mise en service de la ventilation quand la température de l'échangeur est atteinte.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    ptigui29

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    bonjour
    carte de gestion de l'ui à remplacer ,voir le forum du site airton

  8. #7
    invitebc1209b9

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    Salut et merci
    Non la ventilation ne démarre pas de suite mais quand elle démarré elle ne sarrète plu
    J’ai regarde la sonde mais je né rien vue de spéciale elle paré en place

  9. #8
    Cram 64

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    Bonjour à tous,

    Suis le conseil de ptigui29.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  10. #9
    invitebc1209b9

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    merci pour les reponce simpa a ptigui29 et Cram64
    le plus dure reste a faire SAV AIRTON dur dur

  11. #10
    invitebc1209b9

    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !

    Salut a tous
    Donc pour la airton le SAV ma dit que cette normal bon !!!!!
    Il ore t’il une modif à faire sur la carte de l’unité intérieur pour que la ventilation s’arrête une foi que la température est atteinte on l’avers faire sur un gai nable mitsu mercie d’avance

Discussions similaires

  1. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RH03/R2(DB) réf:403714 : défaut F7 ?
    Par invite1f02e181 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/09/2009, 16h55
  2. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 12/12/2008, 21h26
  3. [Thermique] Problème de fonctionnement split Airton HSU 12.
    Par invite5c15d897 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  4. Airton Hsu-12rhe03
    Par cdesla dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2008, 08h21
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...