Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
27/11/2009, 17h13
#1
invitebc1209b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
------
bon soir
il y a un petit problème sur une clime airton de type hsu-18rh03/r2 la ventilation de l'uniter intérieur n'arrête pas de ventiler tout marche bien sauf ça
-----
27/11/2009, 18h33
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage kiki30,
Quand tu dis que tout fonctionne sauf la ventilation, cela veut dire que l' UI (unité intérieure) souffle chaud ?
Quand tu la mets en service, le ventilateur ne doit démarrer que quand l'air soufflé est chaud, et il doit s'arrêter pour le dégivrage qui ne s'est sans doute pas encore produit vu la douceur.
Cordialement,
Marc.
27/11/2009, 20h38
#3
invited5dbd8bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
en effet s'il y a du dégivrage il y a un manque de fluide, il faudrait en savoir plus sur le fonctionnement de la machine
28/11/2009, 20h01
#4
invitebc1209b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
bon soir a tous
pour la clime ce que je lui reproche cet qu'elle ne sarrette pas de ventilée
une foi que la température demande est a tinte elle continu de ventilée le compresseur lui sarrette donc il ne fourni plu de chaleur donc le split ventile de l'air frai cet très chiant merci pour les réponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/11/2009, 20h11
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Bonjour à tous,
La ventilation démarre aussitôt que tu mets la climatisation en demande de chauffage ? Dans ce cas je penscherai pour un défaut de la sonde échangeur de l'UI, voir si elle est bien en place. c'est elle qui demande la mise en service de la ventilation quand la température de l'échangeur est atteinte.
Cordialement,
Marc.
28/11/2009, 20h34
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
51
Messages
14 069
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
bonjour
carte de gestion de l'ui à remplacer ,voir le forum du site airton
29/11/2009, 00h30
#7
invitebc1209b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Salut et merci
Non la ventilation ne démarre pas de suite mais quand elle démarré elle ne sarrète plu
J’ai regarde la sonde mais je né rien vue de spéciale elle paré en place
29/11/2009, 10h40
#8
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Bonjour à tous,
Suis le conseil de ptigui29.
Cordialement,
Marc.
29/11/2009, 15h13
#9
invitebc1209b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
merci pour les reponce simpa a ptigui29 et Cram64
le plus dure reste a faire SAV AIRTON dur dur
30/11/2009, 19h54
#10
invitebc1209b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Salut a tous
Donc pour la airton le SAV ma dit que cette normal bon !!!!!
Il ore t’il une modif à faire sur la carte de l’unité intérieur pour que la ventilation s’arrête une foi que la température est atteinte on l’avers faire sur un gai nable mitsu mercie d’avance