    Bonjour à tous,

    Je me tourne vers vous, car après de nombreuses tentatives par ces temps de grands froids, je n'arrive pas optimiser la régulation de ma chaudière Chappée Edéna 1001, car j'ai remis par erreur les paramètres usine du régulateur. En fonction des données ci-dessous, une âme charitable peut-elle me communiquer les pentes idéales ainsi que le paramétrage installateur.

    Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.

    Chauddière : Chappée Edéna 1001
    Régulateur : Landis et Gyr Rd 3030 B
    Circuits : 2 ==> chauffage par le sol (54 m²) et quatre radiateurs
    Maison : 100 m² contruite en 1997 dans le nord est (57)
    Pentes par défaut : 8 pour le sol 15 pour les radiateurs
    Croquis pentes : voir image
    Paramétres installateur par défaut : voir image
    Revue régulateur: http://marchin.free.fr/marchin/chaud...STALLATION.PDF

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Bonjour,
    Pour le circuit plancher la pente de 8 semble OK par contre pour les radiateurs il vaudrait mieux tabler sur une pente de 18 ou 20 (mais c'est approximatif parce qu'il faudrait savoir comment ils ont été calculés).
    Par contre il faudrait supprimer l'auto-adaptation au-moins sur le circuit plancher.
    Cordialement

  3. #3
    Renzo

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Re,

    Et bien sûr mettre la limite haute du circuit plancher à environ 45 °C

  4. #4
    invite37b24cba

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    Re,

    Et bien sûr mettre la limite haute du circuit plancher à environ 45 °C
    Bonjour à tous,

    Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre réponse et votre réactivité et souhaiterai avoir encore quelques éclaircissements sur mes choix concernant les points 1, 3, 21, 14, 6 et 7 du tableau ci-dessous (si les modérateurs pouvaient laisser l'image quelques heures, je leur en serais reconnaissant). Pour information la chaudière ne produit pas l'eau chaude et le « ? » signifie que j'ai laissé la configuration d'usine.

    Merci encore


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Renzo

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Bonjour,

    Paramètre 1 : valeur 1 (pour avoir la température la plus défavorable)
    Paramètre 3 : valeur 1 (sauf si ta maison comporte des murs en pierre apparente ou mal isolés)
    Paramètre 6 : valeur 0 (pas de correction d'ambiance pour un plancher chauffant)
    Paramètre 7 : valeur 0 (pas d'optimisation)
    Paramètre 14 : en principe valeur à 0, mais contrôle que c'est bien le circulateur du circuit radiateur qui est physiquement raccordé à cette sortie Q2.
    Paramètre 21 : plutôt 2 que 4

    Cordialement

  7. #6
    invite37b24cba

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Bonjour,

    Des réponses exhaustives, claires et rapides, ça c'est de l'aide! Un grand merci à toi Renzo.

    Bonne fêtes de fin d'années.

  8. #7
    Renzo

    Re : calcul pentes et paramétrage régulateur

    Il n'y a pas de quoi...

    Bonnes fêtes à toi aussi.

Discussions similaires

  1. Isolation des sous-pentes en laine de roche rigide
    Par invitef8afea61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2009, 01h06
  2. Isolation sous pentes
    Par invite7e234435 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2007, 21h49
  3. paramétrage
    Par invite69823aa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/02/2007, 12h15
  4. Pentes du volcan du piton de la fournaise
    Par invited23417ed dans le forum Les volcans sont-ils de plus en plus dangereux ?
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/10/2006, 08h05
  5. Paramétrage OutlooK ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2004, 14h20
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...