Vase expansion sanitaire : pression de la chambre pneumatique ?



  1. #1
    invitec1bca985

    Vase expansion sanitaire : pression de la chambre pneumatique ?


    ------

    Bonjour, j'ai recharger mon vase à trois bars comme indiqué sur l'étiquette. Par contre, la membrane affleure l'orifice de remplissage.

    Est ce normal ou dois je diminuer la pression ?

    Merci

    PS: Vase VEXBAL thermador VEX11
    capacité 12L

    -----

  2. #2
    invite20b0cdd6

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    C'est normal , mais avez vous utilisé de l'azote pour ajuster la pression? Si non l'air contenu dans la vessie peu se dilater avec la température de l'eau / ambiante , et la pression dépassera les 3 b initiaux .

  3. #3
    Myrddinlefou

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    xolx à au moins mit 78.8% d'azote, je serais curieux de connaitre la dilatation de l'air comparé à la dilatation de l'azote… il faudrait que l'oxygène se dilate fortement pour qu'il y ai une différence notable…

  4. #4
    invitec1bca985

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    J'ai gonflé à l'air, vous me conseillez donc de diminuer la pression à 1.5 b par exemple ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Myrddinlefou

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    Non, surtout pas!

    Si tu cherches un peu sur internet (dilatation azote), tu trouvera plein de discution autour de l'azote dans les pneus… c'est un peu pareil dans ton cas. C'est juste un argument pour :
    - t'obliger à appeler un spécialiste;
    - te faire payer un service inutile.

    Sauf si ce vase d'expansion est appelé à être à très haute température, auquel cas ce n'est plus la même technologie

  7. #6
    invitec1bca985

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    Je fais quoi alors ?

  8. #7
    invitec1bca985

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    J'ai appelé un spécialiste plomberie qui m'a répondu 2.5 brs. Voilà

    Le symbole sur le vase est une pompe à main et 3 brs, donc à priori pas de soucis.
    Merci.

  9. #8
    Linn

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    Discussion plus à sa place en dépannage

  10. #9
    Cram 64

    Re : preesion charge vase expansion chauffe eau

    Bonjour à tous,

    Xolx, tu peux laisser ton vase gonflé à 3 b sans souci. Si il s'agissait d'un vase chauffage la pression aurait été de 0.6 / 0.8 b.

    Cordialement,

    Marc
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. volume vase expansion
    Par cannondale dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/12/2009, 11h40
  2. installation vase expansion sanitaire
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2009, 19h48
  3. [Thermique] Vase expansion
    Par boby60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 03/02/2008, 23h04
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2007, 11h58
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...