Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

veilleuse chauffage gaz s'éteint



  1. #1
    PEDROPARIS

    veilleuse chauffage gaz s'éteint


    ------

    la veilleuse de la chaudiére gaz s'éteint apres un certain temps il semblerai que ce soit lié a la température de l'eau qui doit etre trop élevée chaudière DE DIETRICH

    -----

  2. Publicité
  3. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier

    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...

    👉 Je découvre le projet

    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  4. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    bonsoir,
    je ne suis pas convaincu de cela, une veilleuse est controlée par un thermocouple, de fait c'est lui qu'il faut controler
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. #3
    OLIVIER89

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    bonjour quelle est l'année de fabrication de cette chaudiere
    merci
    olivier

  6. #4
    PEDROPARIS

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    Une dizaine d'année

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    re, et controlez aussi si un limiteur n'est pas interposé sur la tête du thermocouple(thermocouple bobine)
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  9. #6
    PEDROPARIS

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    limiteur je ne vois pas ?

  10. Publicité
  11. #7
    OLIVIER89

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    soit la lfamme de la veilleuse n'est pas bien placée sur le themocouple et l'echange thermique ne ce fait pas .ou alors vous avez une sécurité de surchauffe qui est fixé en générale en haut du corps de chauffe.vous pouvez eventuellement la shunté pour faire un essai mais attention de ne pas laissée la chaudiere fonctionné avec une securité shunté(j'insiste bien là dessus
    a bientot

  12. #8
    frgo84

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    regarde s'il n'y a pas une poussiére ou quelque chose comme ça à la sortie de la veilleuse.

  13. #9
    PEDROPARIS

    Re : veilleuse chauffage gaz s'éteint

    Merci A Tous Pour Votre Aide

Discussions similaires

  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  2. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par kumpb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  3. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par Waxofmars dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2007, 19h03
  4. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.