Chaudière GSU le circulateur tourne sans arrêt ! [résolu]
18/06/2013, 06h40
#1
inviteb6b93040
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
331
Chaudière GSU le circulateur tourne sans arrêt ! [résolu]
------
Bonjour
c'est une chaudière à gaz avec ballon de 500 l
Est ce normal que le circulateur ne s’arrête pas ?
Car j'ai l'impression que ça fait perdre des calories au ballon vue que le circulateur n'est pas isolé. Pour plus de précision
-----
18/06/2013, 15h16
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaufiére GSU le circulateur tourne sans arrêt
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne connais pas cette chaudière, il faut voir la notice si il est prévu un arrêt de la pompe une fois le ballon en température.
Cordialement,
Marc.
18/06/2013, 15h48
#3
inviteb6b93040
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
331
Re : Chaufiére GSU le circulateur tourne sans arrêt
C'est une régulation THETA 23 R
Extrait de sa doc pdf
Pour protéger les circulateurs et la vanne
mélangeuse contre toute corrosion et tout
blocage pendant les fonctions été, hors-gel,
stand-by, celles-ci seront mises en route une
fois par jour pendant 20 secondes (ex. : vanne
mélangeuse ouverte).
Ce qui veux donc dire qu'au moins en mode été le circulateur et la vanne 3 voie sont arrêté
Mais comme le mode été est désactivé par la régulations d’ambiance RFF, je ne comprend pas pourquoi mais j'ai découverts ça 6 ans après ici
Pour les régulations d’ambiance, je déconseille fortement la RFF qui vous fait perdre de nombreuses options de la régulation principale et notamment la fonction "mode été". De plus on ne peut régler la température que de + à – 2°C. Autant économiser et fonctionner sur une loi d’eau qui marche bien. Pour moi la seule régulation à installer est la Thêta RS qui est une régulation déportée de celle sur la chaudière.
L'été je la met en mode réduit (symbole lune) sur ma station d'ambiance RFF
extrait de la doc de la THETA
Dans les phases de
fonctionnement réduit de la
programmation automatique et
dans les modes de fonction ABSENCE et
REDUIT, la régulation fonctionne selon les
modes de fonction définis dans les niveaux
du circuit de chauffe c’est-à-dire ECO
(valeur d’usine) ou REDUIT. La préparation
de l’eau chaude fonctionne toujours en
fonction de la température de consigne
nuit réglée dans le niveau eau chaude.
En fonctionnement ECO, les circulateurs
sont arrêtées et sécurisées hors-gel et la
vanne mélangeuse se ferme.
18/06/2013, 16h20
#4
inviteb6b93040
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
331
Re : Chaufiére GSU le circulateur tourne sans arrêt
Finalement un reset des paramètres d'usine a réglé le problème
Je n'avais pas osé le faire mais comme ma société de maintenance agréé Rotex repousse sa venus à chaque fois qu'on les appelle ...
Donc cette société de maintenance avait mal réglé les paramètres mais je ne saurais jamais ceux qui ont provoqué ça.
La vanne 3 voie ne se met plus en mode chauffage après avoir chauffer l'ECS, le circulateur s’arrête dés que la température de retour est égale à la température de la chaudière et le symbole été (un parasol) est bien affiché maintenant.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/06/2013, 16h22
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaufiére GSU le circulateur tourne sans arrêt
Re,
C'est bien la coupe de la chaudière que l'on voit sur le lien ? et il n'existe pas de branchement solaire ? le circulateur n'a donc pas d'utilité en effet, ce qui est étonnant c'est :
J'ai appelé ma maintenance et il m'a dit que je pouvait arrêter le circulateur pour l'ECS
C'était pire, la chaudière est monté à 85° et s'est arrêté sans parvenir à monter la température de l'ECS au 50° demandé