[Thermique] DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16

DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus



  1. #1
    cher18

    DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus


    ------

    bonjour,

    Je possède une chaudière DE DIETRICH qui, après une chauffe matinale, s'est arrêtée avec allumage du voyant rouge.
    Action sur l'interrupteur, le voyant s'éteint, un jaillissement d'étincelles est observé, mais se met à nouveau au voyant rouge au bout de 1 minute environ faute d'avoir enflammé le brûleur.
    Corps de chauffe propre, injecteur propre et non bouché, filtre de l'injecteur propre, brûleurs propres, électrode d'allumage et sonde d'ionisation impeccables, arrivée de gaz ok à l'entrée du raccord union du tiroir, circulateur fonctionne, pression à froid 1.1
    Je suis donc à la recherche d'une piste pour remédier à cette panne
    merci

    -----

  2. #2
    célplombier

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    C'est une ventouse ?
    Il Fo acceder au ventilo trouver les petits tubes regarder si il y a de l'eau dedans.
    Souffler et aspirer tout doucement pour entendre claquer le contact.
    Fo verifier aussi le boitier du bloc gaz il fo peut etre le réarmer.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    cher18

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,

    merci pour la réponse et la question très pertinente : il s'agit d'une chaudière sol DTG 120 Eco.NOx ELIADE de DE DIETRICH.
    le gaz arrive sans problème jusqu'au boîtier Honeywell mais "il semble" ne pas atteindre l'injecteur à proximité duquel se produisent les étincelles.
    je reste donc en panne pour l'instant

    merci et bonne journée

  4. #4
    célplombier

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    Bonsoir, c'est une DTG (E) 120 Eco.NOx, 120 FF ?, DIEMATIC ? ou 120 S ? Pardon mais c'est pour l'instant la question... Courage on arrive...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    célplombier

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    Le thermostat de sécurité, sous le voyant rouge à droite à été vérifié ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  7. #6
    célplombier

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    Une photo de la façade de commande aiderai, en fait.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  8. #7
    célplombier

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    A priori c'est la sonde d'ionisation qui est défaillante, sous réserve de tes réponses. Courage.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  9. #8
    cher18

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,

    merci tout d'abord pour le suivi.
    il s'agit donc, conforme à l'étiquette apposée sur la chaudière, d'une DTG 124 Eco NOx (la notice donne 120 mais sans doute pour la série)
    je joints 3 clichés afin de mieux identifier le produit

    bonne journée et merci

  10. #9
    passelaigue

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,
    est-ce que votre brûleur s'allume pendant une minute?
    si oui,voir la sécurité anti-refoulement a l'arrière de votre chaudière et vérifiez le tirage de la cheminée,
    si non, voir si vous avez une tension(24v ou 220v a voir sur le bloc gaz)a la bobine de l'éléctrovanne lors de la demande:
    si oui,éléctrovanne HS,si non,bloc de sécurité HS.
    cdlt

  11. #10
    cher18

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,

    merci pour votre participation et aide.
    le brûleur ne s'allume jamais, seul le train d'étincelles jaillit entre l'électrode d'allumage (repère 9 de la notice) et le diffuseur de flamme (repère 17 de la notice)
    au bout de 1 minute environ, puisque pas de flamme, la chaudière se met en sécurité (voyant rouge au tableau de bord et voyant rouge sur le coffret de sécurité :

    Nom : 242645d1393500197-dtg-120-eco-n0x-ne-demarre-plus-dsc06680.jpg
Affichages : 5141
Taille : 462,5 Ko

    Honeywell marqué reset)
    je possède voltmètre/ohmmètre, mais je ne situe pas le bloc de gaz et la bobine de l'électrovanne ?
    bonne journée et merci
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/02/2014 à 14h57. Motif: Suppression de la photo doublée.

  12. #11
    passelaigue

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,
    chaudière avec veilleuse,ok
    regardez par l'oeilton si elle s'allume(flamme de 2a3 cm de long.
    la démonter pour nettoyage et faire attention il y a un petit injecteur dedans(a ne pas perdre).
    A+

  13. #12
    cher18

    Re : DTG 124 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,

    œilleton ouvert, les étincelles fonctionnent mais aucune flamme n'apparaît.
    j'ai, pour démarrer sur de bonnes bases, il y a 2 jours, démonté le petit injecteur (repère 13 sur la notice) mais l'orifice est parfaitement libre.
    le filtre est également nickel

    A+

  14. #13
    passelaigue

    Re : DTG 124 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,
    enlevez la petite vis sur le boitier de controle(vers les cables éléctrique)pour voir la tention a la vanne gaz d'allumage(vba).
    A+

  15. #14
    tot7770

    Re : DTG 124 Eco.N0x ne démarre plus

    bonsoir a tous ,le bloc gaz est devant avec le couvercle rouge , vous donnez une pression de 1.1 bar je pense que elle est un peus basse meme a froid ,maintenant si vous dite avoir tout demonter commencer par faire une purge jusqua la rampe du bruleur afin de chasser toute l'aire
    a+

  16. #15
    célplombier

    Re : DTG 124 Eco.N0x ne démarre plus

    Thermostat de sécurité bien armé ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  17. #16
    cher18

    Re : DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus

    bonjour,

    merci pour les pistes

    momentanément engagé dans un autre travail pendant une dizaine de jours, je reprends le dépannage de la chaudière DTG124 à l'issue

    (le réarmement a bien été opéré)

    je récapitule mes contrôles dès que possible et en fait part

    bon we à tous

Discussions similaires

  1. [Blanc] LV ? ne démarre pas ?
    Par bricolo0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2013, 18h33
  2. PC qui ne démarre plus !
    Par inviteb7b50d73 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/08/2012, 19h44
  3. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. PC qui démarre pas
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 8
    Dernier message: 13/03/2006, 16h41
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...