Bonjour, je remplace mon ancienne table à induction DE Dietrich par une table à induction whirlpool ACM 809/BF 7000W qui sera installée par le cuisiniste. On me demande une ligne trois fils 220V monophasée avec fusible 32A. Au compteur, j'ai du 380V (chauffage électrique) avec trois phases ( 30A) réparties dans le tableau électrique en 220V. Mon branchement actuel pour l'ancienne table est pris sur les trois phases protégées par trois fusibles de 20A et donc 5 câbles en 4mm2 (trois phases, neutre et terre). Pour une meilleure répartition des charges sur mes phases je préférerais garder cette installation. Suis-je obligé de passer en 6mm2 pour les câblage? EN 380 5 fils, Whirlpool se raccorde dans sa notice en 1,5 mm2. Merci aux spécialistes de me faire savoir si je peux maintenir mon installation en l'état ou si je dois obligatoirement remplacer mes câbles par du 6mm2 ! Merci pour votre aide !
-----