bonjour tous le monde voila mon probleme sur une chaudiere gaz mural condensation geminox thri 5-25sep j ai le code 1.54
qui est une surchauffe j ai vidanger que la chaudiere ,regonfler vase d expansion ,mettre le circulateur sur la position 3 verifier la vanne motorisée qui passe du chauffage en e.c.s si elle était pas dur et si elle était étanche et remplaçé la sonde tasseron
et 1 semaine apres elle se met en alarme indiquant 1.54 ,je vais voir pour remplaçé la sonde retour et vidangé l installation