[Thermique] Chappee luna platimun max hte parametrage
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Chappee luna platimun max hte parametrage



  1. #1
    invite19e7406f

    Chappee luna platimun max hte parametrage


    ------

    Bonjour,

    Nous avons dans notre nouveau logement une chaudière chappee luna max hte. La notice n’etant pas tres explicite, je vous solicite pour verifier le parametrage.
    Cette chaudiere est équipée d’une sonde externe sans fil et d’une regulation d’ambiance sans fil (5 leds)
    720 : 1,6
    5977 : sans
    40 : appareil d’ambiance1
    750 ´ 50%
    Et 742 sur 80
    Pensez vous que le para 742 est bien parametré car pas nécessaire dans cette configuration ou faut il le mettre sur “—-“ ?

    Merci de vos retours

    Slts

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage

    Bjr à toi,
    La notice n'est peut etre pas trés explicite, mais toi tu peux la lire...nous...NON.
    Donc si on avait accés (lien) à la dite notice, ce serait un plus.
    Bonne journée

  3. #3
    invite19e7406f

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage


  4. #4
    invite19e7406f

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage


  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Renzo

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage

    Bonjour,

    Dans la mesure où tu as la modulation avec la sonde extérieure passe le paramètre 742 à "---"
    Cordialement

  7. #6
    invite19e7406f

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage

    Bonjour,

    Merci pour le retour. Effectivement ca parait logique de mettre le 742 en modulation mais vu qu’il ne le precise pas dans la partie regulation d’ambiance et qu’il est réglé à 80 je me pose la question.

    Slts

  8. #7
    Renzo

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage

    Bonjour,

    Pour te convaincre pose toi la question de l'incohérence entre une loi d'eau à 1.6 (soit un départ allant de 20 °C par 20 °C extérieur à 68 °C par -10 °C extérieur) et une consigné fixe à 80 °C.
    Cordialement

  9. #8
    invite19e7406f

    Re : Chappee luna platimun max hte parametrage

    Effectivement tu as raison et je suis convaincu.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.31 ff : peu d'ECS !
    Par invitec73b9179 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/10/2012, 15h30
  2. [Thermique] Chaudière a gaz Chappee Luna 3.21 Plus ECS......
    Par invite8a29d987 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2012, 14h35
  3. [Thermique] re parametrage chaudires chappee luna 3.3hte
    Par invite543a4332 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 19h01
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.33 HTE : aide au paramétrage !
    Par invite543a4332 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2010, 12h53
  5. [Thermique] parametrage chaudiere luna 2.33hte
    Par joh93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/12/2009, 22h25
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...