    Bonjour.
    Je possède 1 chaudière au fuel dépourvue de thermostat d'ambiance.La chaudière se met en marche à 50° et stoppe à 55°. Je n'ai pas de possibilité, actuellement, de choisir une température.Je peux juste actionner mes vannes de radiateurs.
    Afin d'économiser du fuel, 1 plombier m'a conseillé de raccorder 1 thermostat d'ambiance à ma chaudière. Il me conseille de brancher directement sur la chaudière afin de commander l'allumage et l'extinction de la chaudière (action à priori plus économique que d'avoir la commande sur le circulateur).
    J'attends de savoir si c'est possible avant d'acheter 1 thermostat d'ambiance.Si c'est le cas, pouvez vous me donner la marche à suivre pour raccorder correctement le thermostat (et si vous connaissez 1 thermostat plus adaptable qu'1 autre)?
    Ma chaudière est une Optitherm série B 3-00 de marque PERGE de 1998.
    Ci-joint le shéma de raccordements électriques que j'ai trouvé dans la notice.
    Merci d'avance.

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    richard 31

    Re : Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul

    bonsoir,
    pour un thermostat d'ambiance sans programmation le plus simple pour agir sur la chaudière et son bruleur est de le mettre en série sur le fil rouge du repère 15 du second schéma, comme cela est conseillé
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    Mario B

    Re : Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul

    Bonjour,

    pour le branchement la réponse de Richard est la meilleure ( à mon avis ).
    Pour la régulation mieux vaut prendre un themostat électronique programmable genre " THEBEN " ou autre
    programmable par tranche de 24 h sur 7 jours .
    Attention à l' emplacement de celui-ci il est déterminant pour un confort de régulation et une économie maximum .

  4. #4
    psykodelire

    Re : Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul

    Bonsoir.je suis depanneur chauffagiste.j aimerais savoir si il y a un pontage entre la borne 6 et 7?
    si oui je te conseil de raccorder ton thermostat a cette endroit.
    Pour le thermostat je te conseil de prendre un danfoss.
    Tien moi au courant.

  5. Comparatifs

    Gagnez du temps et de l'argent grâce à nos comparatifs de produits de l'univers de la maison. Parmi nos sujets :

Discussions similaires

  1. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une frisquet gazliner 23
    Par zigzag2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/10/2007, 08h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  3. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par superfioul dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 09/10/2006, 17h19
  4. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par bobflutyo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par arn90 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/08/2006, 07h52
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison