Bonjour à tous,
Je soumets un petit problème aux connaisseurs. J'ai une pompe Jet 100 m qui puise l'eau dans un forage de 11 m de profondeur en diamètre 160 mm. Par pression artésienne l'eau remonte à 3 m / 4 m de la surface et le tuyau de captage en PE 40 mm plonge à 10 m. Cette pompe est reliée à un ballon surpresseur de 200 l.
La pression de démarrage est réglée à 1.4 bar et la pression d'arrêt à 3.8 bars.
Depuis 19 ans aucun soucis. Mais j'ai constaté que la pompe n'arrive plus à monter à 3.8 bars. elle ne s’arrête plus et plafonne à 3.5 bars.
J'ai réglé le pressostat de commande plus bas à 3.4 bars e là tout fonctionne normalement. Pas de fuite de pression du soir au matin.
Faut-il y voir l'usure et le remplacement prochain de la pompe ?
Si oui, faut-il changer toute la pompe ou bien est il rentable à cet âge de ne remplacer que la turbine ?
Bon dimanche à tous les 'futura-brico-spécialistes'
Bien cordialement,
-----