Je viens d'installer un climatiseur FirstLine FAC12407CH, et je n'ai pas pratiqué la purge .Son fonctionnement semble correct.
quequ'un peut-il me dire les conséquences éventuelles de cet oubli.
Par avance merci.
-----
02/07/2006, 18h36
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
51
Messages
14 081
Re : Climatiseur
Bonjour
Le fait de ne pas avoir fait la purge va créer de gros problèmes dans l'avenir caril reste de l'air dans le circuit et donc de l'humidité qui ne se mélange pas au gaz et va provoquer un bouchage du circuit voire un blocage du compresseur. Un conseil, faites appel à un frigoriste qui va faire un tirage au vide et une recharge du circuit dans les règles de l'art.
14/07/2006, 23h10
#3
invite8592f3e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Climatiseur
Bonjour, auriez vous le manuel d'utilisation en Anglais ou Français . Le mien est en Grec et j'éprouve quelques difficultés à le comprendre.