[Thermique] chaudière chappée initia 2.24
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

chaudière chappée initia 2.24



  1. #1
    akhina

    chaudière chappée initia 2.24


    ------

    ....salut tout le monde...
    mon prblm est : faible debit de l eau chaud( sanitaire ) sur chappee initia 2.24..
    merci bcp..

    -----
    Dernière modification par akhina ; 23/12/2022 à 23h04.

  2. #2
    trebor

    Re : chaudiere chappee initia 2.24

    Citation Envoyé par akhina Voir le message
    ....salut tout le monde...
    mon prblm est : faible debit de l eau chaud( sanitaire ) sur chappee initia 2.24..
    merci bcp..
    Bonjour,
    Age de la chaudière ?
    Son dernier entretien date de quand ?
    Ce débit est-il faible partout ou uniquement dans la douche ou ailleurs ?
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    akhina

    Thumbs up Re : chaudiere chappee initia 2.24

    merci pour la reponse...

    ... c est une initia master 2.24 cf
    mise en marche 2015
    dernier entretien 2020
    ECS est faible sur tous les robinets sanitaire..

  4. #4
    Renzo

    Re : chaudiere chappee initia 2.24

    Bonjour,

    Citation Envoyé par akhina Voir le message
    ... c est une initia master 2.24 cf
    Personnellement je ne trouve pas les caractéristiques de cette chaudière mais en ce qui concerne le problème je dirai soit le filtre sanitaire encrassé, soit l'échangeur à plaques entartré.
    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    akhina

    Re : chaudière chappée initia 2.24

    merci bcp RENZO...

  7. #6
    akhina

    Re : chaudière chappée initia 2.24

    merci bcp RENZO...
    ...ni filtre sanitaire.... ni l'échangeur à plaques sur CHAPPEE INTIA 2.24 CF...
    voila le shema.....Nom : nn.jpg
Affichages : 263
Taille : 53,2 Ko

  8. #7
    trebor

    Re : chaudière chappée initia 2.24

    Citation Envoyé par akhina Voir le message
    merci bcp RENZO...
    ...ni filtre sanitaire.... ni l'échangeur à plaques sur CHAPPEE INTIA 2.24 CF...
    voila le shema.....Pièce jointe 472447
    Bonsoir,
    Entartrage, calcaire de échangeur eau/fumées pièce N°6
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

Discussions similaires

  1. Chaudière Chappée INITIA + HTE
    Par mikael57fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2017, 21h50
  2. [Thermique] Chaudière Chappee Initia 3 en panne
    Par invite9f88cfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/12/2013, 12h36
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Initia MAC 2.24 CF VMC !. pas d'ECS !
    Par invite06320813 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 28/11/2012, 13h28
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 Duo 3.24 ff : erreur E01 ?
    Par invite692b7f47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/11/2011, 18h11
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Initia Max 2.24 : claquements !
    Par invitec018236e dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/01/2010, 14h44
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...