Chaudière CHAPPEE MANILLE[résolu]



  1. #1
    CurtisChappee

    Chaudière CHAPPEE MANILLE[résolu]


    ------

    Bonjour,

    J'ai une chaudière CHAPPEE MANILLE qui existait déjà quand je suis arrivé dans ma maison il y a 25 ans.
    Elle a toujours bien fonctionné, se déclenchant quand le thermostat lui indique de se déclencher, mais, là, même si le thermostat se déclenche, depuis quelques jours, je suis obligé de taper sur le côté pour qu'elle se déclenche.
    Le gaz s'allume, il s'enflamme, la température et la pression augmente comme d'habitude, mais, une fois la température de l'eau atteinte, elle se coupe (comme avant), mais, même si la température de l'eau et la pression redescend(ent), elle ne se redéclenche plus et, donc, je suis de nouveau obligé de (re)taper dessus sur le côté pour qu'elle se déclenche.
    Le côté curieux, c'est que, une ou deux fois, dans l'après-midi, c'est déjà arrivé qu'elle se déclenche de nouveau normalement, comme avant, mais c'est très rare.
    Le dépanneur, quand il est venu, il ne m'a rien expliqué et à juste dit qu'il ne "touchait pas à ça. Trop Vieux".
    Je n'y connais rien. Le souci pourrait-il être simple à régler ?

    -----
        

  2. #2
    Renzo

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bonjour,

    C'est peut-être juste un problème d'aquastat (contact défectueux). Pour contrôler ça il te faut un multimètre et, en cas de défaut, avant de taper sur la chaudière met celle-ci hors tension et contrôle si le contact de l'aquastat est passant.

    Cordialement
        

  3. #3
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bonjour,

    Merci pour cette réponse. Je ne sais pas ce qu'est un aquastat, mais OK pour le multimètre. Par contre, je ne sais pas où et quoi tester.
    Il y a des fois où j'ai beau taper, rien ne veut se déclencher.
    • Je regarde le thermostat. Il dit bien à la chaudière de se déclencher (température ambiante descendue en-dessous des 19°)
    • Je regarde la jauge de pression, on n'est pas loin d'être des 1bar de base (donc ce n'est pas la pression qui est trop forte et qui dit "Non, je ne peux pas me déclencher parce que la pression est encore trop forte)
    • Je regarde le thermomètre de l'eau... Non, ce n'est pas ça non plus car l'eau est retombée à 20°

    Donc, thermostat déclenché,
    • dans certains cas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne se déclenche pas.
    • Dans d'autres cas, je tambourine au hasard sur le côté, hop, elle se déclenche
    • Dans certains autres cas, je n'ai qu'à ouvrir la porte/trappe de la chaudière, hop, elle se déclenche
    • Ou je n'ai qu'à tourner le bouton de T° de l'eau à fond et elle se déclenche (hop, je rebaisse d'une traite !).
    Dans tous les cas, elle capte le moment où la température de l'eau et/ou la pression est "satisfaisante" pour devoir s'arrêter.

    Pire (ou mieux !) encore ce matin (et c'est déjà arrivé aussi, comme je le disais, 2 fois en début d'après-midi) : je rentre d'être allé conduire ma fille à l'école... Chauffage ! La chaudière s'est déclenchée toute seule comme à la normale.
    Malheureusement, alors qu'elle devrait s'occuper de chauffer toute la matinée, j'ai du, de nouveau, vers 11h, redescendre pour la "redéclencher" "à la main" (boum boum boum et elle repart)

    C'est bizarre parce que, "comme par hasard", on est passé au nouveau gaz (étranger ?) depuis peu... Ca serait-y pas lié ? En plus, j'ai l'impression que (il n'y avait pas avant), quand les brûleurs se déclenchent, ça plus de flamme d'un seul coup (comme une espèce de retour de flamme), comme si le gaz était beaucoup plus sous pression qu'avant et que, quand les injecteurs se déclenchaient, ça envoyait plus de gaz qu'avant et que, du coup, il y avait plus de gaz à enflammer au démarrage qu'avant.
        

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bonjour,
    Je ne sais pas ce qu'est un aquastat,
    pas grave il s'agit en fait d'un thermostat dont la sonde détecte la température de l'eau
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Oui, ça j'avais (stat pour l'aqua), mais
    1. Je ne sais pas où c'est, à quoi ça ressemble et comment on fait (mais je vais chercher)
    2. Mon esprit logique n'arrive pas à savoir pourquoi, dans ce cas-là, si elle ne sait pas à quelle température d'eau elle doit se déclencher, comment elle fait pour savoir qu'elle doit s'arrêter (et heureusement !)

    Ca serait ça le signe ? Aquastat parce qu'elle ne sait pas se déclencher parce qu'elle ne détecte pas que l'eau est "trop froide", par contre, elle sait s'arrêter du style parce qu'elle détecte que la pression est trop forte ? Pourtant j'ai l'impression qu'elle s'arrête parce que la T° que je lui ai mise sur le variateur est atteinte...
        

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re,
    Ce cas de figure est connu au fil du temps le contact de l'aquastat peut charbonner et rendre le contact aléatoire (en tapant cela le fait redémarrer )
    la solution étant de remplacer le dito a l'identique ou par un compatible et cela résout le souci
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  8. #7
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Merci !
    C'est bizarre parce que, depuis votre message, je ne tape plus sur la chaudière mais plus doucement sur le tableau à côté du variateur de T° d'eau chaude et ça a l'air tout aussi efficace. On avance on dirait.

    Dans un tuto expliquant ce qu'est un aquastat, il dit qu'il doit y avoir un clic pour démarrer (quand on augmente le variateur) et un clic pour arrêter (quand on baisse le variateur). Or, quand la chaudière marche et que je baisse le variateur, j'entends bien un clic et la chaudière se coupe. Par contre, quand je réaugmente le variateur dans la foulée, il n'y a pas de clic et la chaudière ne redémarre pas. Et j'ai d'ailleurs beau essayer de retaper du côté du variateur, la chaudière ne redémarre pas. Est-ce que tout ça voudrait dire que ça viendrait du variateur et non de la sonde ?
    20261118_184611_HDR.jpg
    20261118_184827.jpg
    20261118_184529_HDR.jpg
        

  9. #8
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re
    la sonde(bulbe en bout de capillaire est en fait partie intégrante du thermostat (aquastat)
    c'est donc une seule pièce qui est a remplacer
    soit a l'identique, soit via une équivalence
    un exemple visuel de la pièce :

    https://www.leroymerlin.fr/produits/...AaAvLkEALw_wcB
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  10. #9
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Super ! Merci !
    Je vais essayer de contacter un dépanneur pour savoir s'il peut me faire ce changement. Au pire, si c'est non, j'essaierai de voir si je peux le faire moi-même (a priori moyennant la précaution de couper l'alimentation électrique)

    Nouveau test effectué :
    - Le thermostat est activé
    - je tapote avec une phalange autour du variateur, la chaudière se déclenche.
    Et, là, j'ai beau baisser le variateur (même au min) ou le réaugmenter (même au max), pas de clic ! Et la chaudière qui ni ne se coupe, ni se relance, contrairement au test de variateur précédent où la chaudière s'est arrêtée juste après un petit clic quand j'ai baissé le variateur.

    Bon, je pensais que c'était la sonde.
    Maintenant, je pense que c'est le variateur.
    Mais bon, a priori, on s'en fiche, vu que c'est vendu comme une même pièce...
    Dernière modification par CurtisChappee ; 18/11/2026 à 20h26.
        

  11. #10
    Renzo

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bonjour,

    Citation Envoyé par CurtisChappee Voir le message
    Comme indiqué au post 2 c'est le contact de cet aquastat qu'il faut que tu testes au multimètre.
    Cordialemebt
        

  12. #11
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Superbe.
    En même temps, j'essaie une nouvelle chose parce que mon esprit logique n'arrive pas à comprendre :
    Ce matin, en me levant, il faisait bon. Surprise : chauffage ! Je ne comprends pas.
    Alors, ce midi, je me suis assis à côté de la chaudière et j'ai déclenché la chaudière à la manière dégradée (tapoter),
    - j'ai mis le variateur sur le 1e trait "intéressant" à mon avis, et j'ai attendu. Au bout d'un moment, la chaudière s'est arrêtée. J'ai regardé et j'ai noté la T° de l'eau : 60°. Puis j'ai re-déclenché la chaudière à la manière dégradée (tapoter),
    - j'ai mis le variateur sur le 2e trait "intéressant" à mon avis, et j'ai attendu. Au bout d'un moment, la chaudière s'est arrêtée. J'ai regardé et j'ai noté la T° de l'eau : 70°. Puis j'ai re-déclenché la chaudière à la manière dégradée (tapoter),
    - j'ai mis le variateur sur le 3e trait "intéressant" à mon avis, et j'ai attendu. Au bout d'un moment, la chaudière s'est arrêtée. J'ai regardé et j'ai noté la T° de l'eau : 80°.
    D'où l'image :
    20261119_135110 - Copie.jpg
    Moralité,
    - ce matin, la chaudière s'est déclenchée toute seule
    - j'arrive à la déclencher manuellement
    - elle sait s'arrêter suivant la T° que je "veux".
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par CurtisChappee ; 19/11/2026 à 15h08.
        

  13. #12
    Renzo

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Donc c'est bien l'aquastat qu'il faut remplacer.
        

  14. #13
    racard

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Citation Envoyé par CurtisChappee Voir le message
    Je regarde la jauge de pression, on n'est pas loin d'être des 1bar de base (donc ce n'est pas la pression qui est trop forte et qui dit "Non, je ne peux pas me déclencher parce que la pression est encore trop forte)
    bonjour

    il n'y a plus de pièces de rechanges de cette chaudière il faut monter de l'adaptable il faut d'abord savoir si c'est un dysfonctionnement de la chaine de sécurité et que c'est l'aquastat le fautif, même si votre oreille est en bon état vous n'entendez pas de clic à la reprise pourrez indiquer que c'est bien une défaillance mécanique de l'aquastat.

    concernant la pression elle n'a aucun rôle pour commander une chaudière il faut s'assurer une pression minimale et si celle ci est trop grand une soupape s'ouvrira vers 3bars.
    pouvez vous faire une photo d'ensemble de votre chaudière avec la fumisterie visible.
    vu le prix du gaz je ne comprends pas que vous n'ayez pas fait remplacer cette machine à une époque où les aides etaient très importantes il y a 15 ans mais passons.
    cet hiver va être douloureux.
    1er travail ouvrir le capot hors tension serrer les boulons et donc écarter l'absence d'un faux contact.

    avec une eau faible en température 50° coupez la tension chaudière et tester le ON/OFF de l'aquastat en tournant le bouton ca clique dans les deux sens ?

    https://www.thermcross.com/be/p/1136...ff-703419.html

    faire une vérification de la pression à chaud vers 60° svp avec une base de 1 bar à froid
    Dernière modification par racard ; 20/11/2026 à 13h29.
        

  15. #14
    racard

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    il manque la référence exacte de la chaudière
        

  16. #15
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Merci pour toutes vos réactions !

    Les informations concernant la chaudière est : CHAPPEE MANILLE 1C 17s (une des photos le montre).

    Pour répondre à votre question sur les clics, je n'entends rien quand je tourne le variateur vers la droite, même en le mettant à fond pour tapoter autour et redescendre sur mon 60° dessiné.
    Des fois, même en redescendant, même à 0, il ne se passe rien (la chaudière ne s'arrête pas et il n'y a pas de clics). Pourtant, les fois où j'ai fait mes 3 tests d'affilé pour noter la T° de l'eau (60°, 70°, 80°), là, oui, j'entendais bien les clics de test pour arrêter la chaudière.
    Donc, tout autant pour réenclencher je n'entends aucun clic, tout autant pour l'arrêter, des fois j'entends le clic et elle s'arrête, des fois non (et elle ne s'arrête pas). Par contre, elle s'arrête bien à la T° demandée. Elle ne se relance pas par contre.

    Sinon, (presque) bonne nouvelle : j'ai retrouvé toute la documentation de la chaudière (et même un bordereau de SAV datant de 1982 !).
    Le variateur dont nous parlons semble être la pièce 55 : thermostat de régulation RAK 24/5/2354 30/90°

    Google en mode IA m'indique :
    Le thermostat de régulation RAK 24.5/2354 (30/90 °C) est un ancien modèle électromécanique à bulbe et capillaire fabriqué historiquement par Landis & Gyr / Landis & Staefa (repris aujourd'hui par Siemens). Il s'agit d'un aquastat (thermostat de chaudière ou de ballon) conçu pour réguler la température de l'eau entre 30 °C et 90 °C.
    Cette référence exacte n'étant plus commercialisée sous cet intitulé, elle est remplacée dans la gamme actuelle par la série Siemens RAK-TR.
    Si vous devez remplacer ce composant défectueux :
    • Référence de remplacement directe. Le thermostat universel Siemens RAK-TR.1000B-H (code article S55700-P111), disponible chez des distributeurs spécialisés comme Téréva ou Comptoir des Pros, couvre une plage de 15 à 95 °C (compatible avec votre plage 30/90 °C).
    • Polyvalence. Ce modèle de remplacement s'installe indifféremment en plongeur (livré avec un doigt de gant de 100 mm en 1/2"), en applique sur tuyauterie ou fixé au mur.
    • Cas particulier (encastrement tableau). Si votre thermostat RAK 24.5/2354 est intégré directement dans le tableau de bord d'une chaudière (sans boîtier saillant), il faudra vérifier le diamètre de perçage et la longueur du capillaire pour choisir un aquastat encastrable standard 30-90 °C
        

  17. #16
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re,
    ne faites pas une fixation sur le clic
    cela n'a aucune importance ce thermostat est charbonné
    il faut le remplacer impérativement
    pour info il n'y a pas que le réglage de température qui est touché
    mais aussi son hystérésis (différentiel entre son enclenchement et son déclenchement )
    en post#8 vous en avez un proposé en équivalence
    je pense qu'il doit avoir une hystérésis de 5°C environ voire un peu plus,
    mais bon!! cela conviendrait!!
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2026 à 19h36.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  18. #17
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bon, donc je vais voir pour faire changer l'aquastat (ou le faire moi-même moyennant le fait de trouver comment j'accède à la sonde).

    Et j'adore le mot "hystérésis" que je découvre ! J'adore ! Mais, effectivement, il a l'air d'avoir pris un coup aussi car, quand je laisse le variateur à 60° et que le thermomètre indique 40°, j'ai beau tapoter, rien n'y fait. J'ai l'impression que je dois attendre que ça repasse à 20° pour qu'elle veuille bien redémarrer. Donc, effectivement, on n'a plus trop l'air d'être sur du 5°...

    En même temps, je me demandais : quand elle redémarre, je mets la T° de l'eau à 60°, pas plus haut parce qu'il me semblait que c'était à 60° que se formait le calcaire, ce que je ne veux pas. Et donc, j'ai du mal comprendre pourquoi on peut monter l'eau jusque 90°
    Et aussi, maintenant, je passe mon temps à la redémarrer pour qu'elle monte à 60°, attendre que l'hystérisis m'autorise à la redémarrer, etc. Mais je me demandais si mes allers-retours ne seraient pas moins fréquents en mettant le curseur à 70° voire 80°, mais j'ai peur de cette histoire de calcaire. Mes craintes sont fondées ou pas ?
        

  19. #18
    racard

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Citation Envoyé par CurtisChappee Voir le message
    Bon, donc je vais voir pour faire changer l'aquastat (ou le faire moi-même moyennant le fait de trouver comment j'accède à la sonde).

    Et j'adore le mot "hystérésis" que je découvre ! J'adore ! Mais, effectivement, il a l'air d'avoir pris un coup aussi car, quand je laisse le variateur à 60° et que le thermomètre indique 40°, j'ai beau tapoter, rien n'y fait. J'ai l'impression que je dois attendre que ça repasse à 20° pour qu'elle veuille bien redémarrer. Donc, effectivement, on n'a plus trop l'air d'être sur du 5°...

    En même temps, je me demandais : quand elle redémarre, je mets la T° de l'eau à 60°, pas plus haut parce qu'il me semblait que c'était à 60° que se formait le calcaire, ce que je ne veux pas. Et donc, j'ai du mal comprendre pourquoi on peut monter l'eau jusque 90°
    Et aussi, maintenant, je passe mon temps à la redémarrer pour qu'elle monte à 60°, attendre que l'hystérisis m'autorise à la redémarrer, etc. Mais je me demandais si mes allers-retours ne seraient pas moins fréquents en mettant le curseur à 70° voire 80°, mais j'ai peur de cette histoire de calcaire. Mes craintes sont fondées ou pas ?
    bonjour
    ce n'est pas un seuil de Température qui fait précipiter le calcaire, ca dépend du TH de la pression et de la température.
    par exemple il y a beaucoup de calcaire dans le réservoir d'un wc alors que l'eau reste froide...
    il n'y a pas de calcaire dans le chauffage sauf si on rajoute de l'eau toutes les semaines on ne doit pas rajouter de l'eau non plus tous les 15 jrs c'est une anomalie.
    le calcaire concerne l'ECS et donc il faut détartrer ca dépend des régions TH 50° oui très souvent et d'autre TH 0° pas besoin de détartrer mais on perce les échangeurs ou les corps de chauffe à double circuit.
        

  20. #19
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Donc, concrétement ?
    Je ne me soucie pas du calcaire et je monte la T° à 70° voire 80° histoire de descendre moins souvent parce qu'il n'y a pas vraiment de souci quant à l'entartrage, ou je laisse à 60° pour ne pas courir ce risque mais je dois descendre plus souvent ?

    Dis autrement, vous conseillez quelle température d'eau ? 60°, 70°, 80°, 90° ?
        

  21. #20
    racard

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Citation Envoyé par CurtisChappee Voir le message
    Donc, concrétement ?
    Je ne me soucie pas du calcaire et je monte la T° à 70° voire 80° histoire de descendre moins souvent parce qu'il n'y a pas vraiment de souci quant à l'entartrage, ou je laisse à 60° pour ne pas courir ce risque mais je dois descendre plus souvent ?

    Dis autrement, vous conseillez quelle température d'eau ? 60°, 70°, 80°, 90° ?
    sur une chaudière standard >55° pour éviter de condenser.
    ca ne sert à rien de mettre 90° ca fait forcer le circulateur on le crame plus rapidement.
    donc 60° convient très bien indiquez la pression à chaud (radiateur bien chaud)
    coté ECS vous devez la détartrer tout les combien cette machine ?
    vu le prix du gaz si vous n’êtes pas en tarif bloqué cela coutera moins cher de vous chauffer à l'électricité.
    Dernière modification par racard ; 22/11/2026 à 14h42.
        

  22. #21
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re,
    il serait plus que temps de remplacer ce thermostat
    donc le commander immédiatement ou aller le chercher !!
    vous ne pouvez rester ainsi en cette saison!!
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  23. #22
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Oui effectivement, d'autant que j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de mal à la (re)démarrer, voire, là, depuis 2 heures, il semblerait qu'elle ne veuille plus du tout redémarrer.

    Ce qui m'embête, c'est qu'en démontant le panneau supérieur, je n'ai pas l'impression de retrouver ce à quoi je m'attendais :
    1. On dirait qu'il y a un fil de la sonde qui va à l'aquastat, et un autre qui va au thermomètre. J'ai l'impression que les aquastats d'aujourd'hui n'ont pas de thermomètre.
    20261123_121718.jpg

    2. J'ai l'impression qu'il y a 4 fils ensemble du côté de la sonde : 2 blancs en plus de la sonde. C'est quoi ces fils blancs ? Je peux retirer le clip métallique, tout sortir, remettre une sonde et tout remettre et c'est bon ?
    20261123_121533_HDR.jpg
        

  24. #23
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re,
    Ne tenez aucun compte du thermomètre
    il n'agit pas sur le fonctionnement de la chaudière
    c'est un indicateur destiné a votre usage rien de plus

    vous ne remplacez que l'aquastat avec son capillaire
    suffit de suivre son trajet qui vous amènera a un fourreau
    duquel vous retirez le bulbe de l'aquastat
    l'important est d'effectuer son montage a l'identique
    et surtout savoir qu'un capillaire est un tuyau qu'il ne faut surtout pas couper ou le pincer
    (il contient un produit ,(en général du Toluène, Xylène)
    dont on utilise sa particularité
    qui est celle de varier en pression en fonction de sa température

    -il agit sur une membrane qui se déforme et agit sur un contact
    j'ai simplifié le principe pour une meilleure compréhension de votre part
    en fait c'est un peu plus complexe mécaniquement parlant mais d'aucun intérêt pour vous
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  25. #24
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    J'ai l'impression qu'il y a 4 fils ensemble du côté de la sonde : 2 blancs en plus de la sonde. C'est quoi ces fils blancs ? Je peux retirer le clip métallique, tout sortir, remettre une sonde et tout remettre et c'est bon ?
    re,
    il y a d'autres organes de régulation(sécurité de surchauffe etc...) de fait ne retirez que celui de l'aquastat qui est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2026 à 14h33.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  26. #25
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bon...
    Ca n'a pas marché.

    J'ai pourtant réussi, d'appels en appels, à retrouver près de chez moi (5km) un revendeur agréé qui m'a fourni la bonne pièce en fonction de la chaudière.
    Nom : 20261123_190755_HDR.jpg
Affichages : 50
Taille : 131,6 Ko
    Je pense que j'ai tout bien monté correctement (photos des cables avant, après, sonde dans le trou), mais la chaudière ne se déclenche pas.
    On entend bien le clic de l'aquastop quand on le tourne, mais rien ne se passe.
    Le thermostat est déclenché, les cosses sont bien rentrées dans l'aquastop, le disjoncteur est allumé... mais rien.
    Malheureusement, mon multimètre est grillé, donc je ne peux pas le tester aujourd'hui.
    Par contre, j'ai mon stylo détecteur de courant qui sonne et clignote rouge sur la borne 2 (scotch blanc), mais pas sur la borne 1 (orange)

    Ai-je la possibilité de connecter les cosses 1 et 2 entre elles pour voir au moins si la chaudière se déclenche "sans aquastop" (je l'arrête dans la foulée).

    Je soupçonne que, déjà ce matin, le fait qu'elle ne démarre plus, ce n'était déjà plus le problème de l'aquastop mais autre chose, peut-être à force de taper dessus.
    Ce qui m'agace, c'est que j'ai essayé de joindre 5 dépanneurs et aucun n'était dispo (bon, ok, on annonçait -1 aujourd'hui). Seul celui qui a arrêté a su me réorienté vers un numéro CHAPPEE...
        

  27. #26
    richard 31
    Modérateur

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Re,
    pas le choix a présent il vous faut l'intervention d'un chauffagiste qui regarde le souci sur place
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
        

  28. #27
    annjy

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bsr,

    Je pense que sur le nouveau thermostat, le commun est la cosse P, le 1 le contact NF et le 2 le contact NO. (à vérifier au multimètre)
    dans ce cas, il faudrait se connecter sur P et 1.

    cdlt,
    JY
    M'enfin ?!
        

  29. #28
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Je pense que sur le nouveau thermostat, le commun est la cosse P, le 1 le contact NF et le 2 le contact NO. (à vérifier au multimètre)
    dans ce cas, il faudrait se connecter sur P et 1.
    Attendez, je prends l'info au ralenti : le fil avec le scotch blanc (2) allume mon stylo, mais pas celui avec le scotch orange (1). J'avais pris une photo sur l'ancien aquastat et ils étaient connectés comme ça (Blanc = 2, Orange = 1)

    Voulez-vous donc dire que je prends le fil qui est sur le (2) et je le mets sur le P ? (Je laisse le 1 sur le 1)

    Comment faire sans multi-mètre ? :'(
        

  30. #29
    bridgego

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Bonsoir,
    tu as un stylo qui détecte la tension.
    Celle-ci est présente sur le fil avec scotch blanc.
    Vérifes si la tension est présente sur la cosse P et si c'est le cas, c'est peut-être qu'il faut mettre le fil avec scotch jaune sur P.
    S'il n'est pas présent, peut-être que c'est P et 2 qui sont reliés actuellement (pour démarrer la chaudière). Dans ce cas mettre le fil avec scotch blanc sur 2, contrôler que la tension est présente sur P et si c'est le cas, mettre le fil avec scotche jaune sur P.
    Pour que tu vois mieux ce que je veux te dire, voici un schéma qui expliquerais pourquoi ton montage ne peux pas démarrer la chaudière (si toutefois cette image reflète le modèle que tu as).

    Nom : aquastop.jpg
Affichages : 34
Taille : 6,2 Ko
        

  31. #30
    CurtisChappee

    Re : Chaudière CHAPPEE MANILLE

    Ca remarche !!!!!
    Ca remarche !!!!!

    Incroyable ! Grâce à vous !!! Merci Merci !
    Ma fille qui allait dormir dans sa chambre à 12° ! Génial !!!
    Merci à vous tous ! Extraordinaire ! Merci pour votre intérêt !!!

    Pour info, j'ai mis la tension sur P et l'autre fil sur 1 et ça remarche impeccable : mis sur 60°, ça se déclenche et s'arrête à 60° et redémarre vers 55° !
    Et avec le schéma, c'est on ne peut plus évident que ça ne pouvait pas fonctionner sur 2 et 1.
    (Enfin, vous m'avouerez que c'est un peu tordu qu'avant ça fonctionnait avec 1 et 2 et que maintenant c'est plus évident sur P et soit 1 ou 2 !)

    Et toute ma famille, et surtout mes 2 petites chéries vous disent
    Nom : Merci.png
Affichages : 42
Taille : 22,7 Ko
    (Merci !!!!)
        

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Chappée[résolu]
    Par VIJENO dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2022, 11h56
  2. [Thermique] Chappée Manille 28C problème avec veilleuse
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 05/11/2014, 08h28
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  4. [Thermique] Chaudiere manille chappe en panne merci
    Par invite5672910a dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/09/2008, 08h29
  5. [Thermique] Pb De Chaudiere Chappée Manille
    Par invitef0e70424 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/03/2007, 13h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...