choix du dispositif de protection



  1. #1
    kesamba

    choix du dispositif de protection


    ------

    Bonjour ,

    voilà je suis en stage de fin d'études. Je dois programmer un logiciel qui dimensione la section du cable. Mon code est presque terminé. Le seul problème que j'ai se trouve au niveau du choix de dispositif de protection pour le cable. Par exemple le maximun courant qui doit circuler dans un cable de section de 10mm² est de 26.57A ,le courant de court-circuit du cable est de 850A, le cable a une impédance de 271m Ohm et une longueur de 150m quel est le dispositif de protection que je dois choisir pour ce cable?

    Merci

    -----

  2. Publicité
  3. #2
    f6bes

    Re : choix du dispositif de protection

    Bjr kesamba,
    Manque des données:
    Tu parles d'impédance de cable: ce cable "travaille" sur quelle fréquence ?
    Ton mode de protection va dépendre de ce que tu désires: coupure RAPIDE, qui ADMET des SURINTENSITES passagéres, dispostif par FUSE, dispositif par DISJONCTION etc....
    Tou cela dépend de quelle façon tu veux protéger ton cable !
    C'est à toi de CHOISIR quelle INTENSITE (pratique) que tu ne VEUX PAS dépasser.
    Bonne journée

  4. #3
    polo974

    Re : choix du dispositif de protection

    Citation Envoyé par kesamba Voir le message
    Bonjour ,

    voilà je suis en stage de fin d'études. Je dois programmer un logiciel qui dimensione la section du cable. Mon code est presque terminé. Le seul problème que j'ai se trouve au niveau du choix de dispositif de protection pour le cable. Par exemple le maximun courant qui doit circuler dans un cable de section de 10mm² est de 26.57A ,le courant de court-circuit du cable est de 850A, le cable a une impédance de 271m Ohm et une longueur de 150m quel est le dispositif de protection que je dois choisir pour ce cable?

    Merci
    I déclenchement < I max câble
    I coupure > I court-circuit (augmenté des tolérances sur la résistance du câble et sur la tension (à priori, ici 230V) donc plus que 850A).

  5. #4
    jojolabricole

    Re : choix du dispositif de protection

    pour sur, un dispositif de coupure qui declenche en dessous de 850 A !!
    sinon c'est le feu d'artifice!
    il y a deux sortes d'ovnis: l'ovni tender et l'ovni true

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    The Cat 2007

    Re : choix du dispositif de protection

    Bonjour,

    Avec 849 A en permanence, le câble aura t il chaud ? R I carré à la louche
    Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)

Discussions similaires

  1. [Thermique] Dispositif Individuel Securite
    Par thierry m dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/12/2007, 19h58
  2. dispositif expérimental
    Par snakle27 dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/04/2007, 18h32
  3. dispositif d'alarme voiture
    Par sofiene2005 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2007, 18h15
  4. Dispositif infrarouge
    Par a2bfango dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 08/02/2007, 11h01
  5. dispositif PARREHA
    Par elisabeth3 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 0
    Dernier message: 11/12/2005, 01h38
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.